Do brytare amp läsarna summerar för att diktera min nuvarande paneler total / möjlig strömstyrka?

10

Så jag vet nästan ingenting om hus som hyrde i många år, köpt bara ett hus och fick veta av min inspektör att panelen bara är en 70 amp-panel och måste uppgraderas innan jag börjar installera AC.

Jag tog honom med hans ord och hade ett AC-samråd och nämnde det för killen han tittade på min panel och kom överens om att det behövdes en uppgradering.

Han gav ett fruktansvärt citat ($ 5500 för en 3 ton goodman AC-installation utan det elektriska arbetet, inget kanalarbete var nödvändigt), så jag fick någon annan att ge mig ett citat.

Nu är det här problemet: Fellow kommer över och säger att jag har en 150 amp panel och det finns utrymme (vilket jag kan se) för ett par fler breakers på det och ger mig ett betydligt bättre AC-citat (3500 för en lennox 3 ton 14 seer, alla samma klockor och visselpipor).

Så nu tänker jag, med tanke på hur fruktansvärt citatet var från det första samrådet, kanske han bara försökte klämma ut ännu mer pengar ut ur mig? Varför sa min inspektör att det var en 70 amp panel?

Jag tittar på panelen och det är som 6 eller 8 15/20 amp-brytare på den, liksom en 30-amps dubbelbrytare thingy (inte säker på om detta är 30 per eller 30 totalt) och en 50 amp dubbelbrytare thingy.

Jag kommer att få en bild när jag kommer hem för att posta här, men av hand min fråga är:

Är det korrekt att säga att jag definitivt har över 70 amp-panel på grund av summan av förstärkare på brytare därifrån just nu? Är summan av de små etiketterna på breakersna mina paneler nuvarande strömstyrka?

Jag tittar på nätet för 70 amp pan och det är den här lilla huggningen med 3 brytare på den ..

Redigera: Här är bilderna, om det inte är en 70 amp kan någon identifiera förstärkarna?

Utseende för mig är diagrammet på rutan stämmer inte överens med den faktiska panelen, eftersom panelen har 20 brytarefläckar (som jag läste) medan diagrammet visar 14. Och ja, jag inser att det saknas en huvudbrytare, så Jag inkluderade de andra två bitarna jag förstår identifierar max amp belastning; ledningen och mätaren.

    
uppsättning Jimmy Hoffa 10.09.2013 22:52

8 svar

18

Jag har märkt ditt foto, vilket kan hjälpa dig att förstå vad som händer.

Panelfunktionen

Panelenärmärktförattstödja125ampere,närdenäranslutentillett120/240volt3-trådigtsystem.Detbetyderatt125amperekanströmmagenomvarochenavdeövrebussstängernaochvarjehuvudluftutanattnågotsmälterellerbrinner.

Övredelen

Detvåöverstadubbelpolarnaärföre"huvud" -kopplingen, vilket innebär att de alltid kommer att ha ström när trådarna som matar panelen har ström. Jag antar att det finns en koppling framför den här panelen, kanske på mätaren eller som en fristående koppling. Baserat på deras storlek, antar jag att en (50A) är för en elspis, elvärmare, eller kanske en subpanel. Den andra (30A) är trolig för en torktumlare, vattenvärmare, delpanel eller någon annan apparat.

Nedre avsnittet

Nästa dubbelpolbrytare (50A) styr flödet av el till panelens nedre del. Till skillnad från dubbelpolbrottarna ovan, bör den här inte ha några terminaler där ledningar kan anslutas. Den nedre delen är uppskattad för högst 100 ampere, så skyddsskyddet måste vara 100 amp eller mindre (50A i ditt fall).

Branchkretsavsnitt

Den nedre sektionen (markerad i lila) är där grenbrytare kopplas och har en maximal brytare storlek på 70 ampere. Det betyder att den största brytaren som kan anslutas i detta avsnitt är en 70A-brytare.

Uppgradering krävs?

Eftersom det bara finns en enda ledig plats (3), är det inte troligt att ett centralt A / C-system kan anslutas utan att flytta saker runt (åtminstone). Uppgradering av panelen kan vara ditt enda alternativ, men det beror på huruvida en delpanel finns eller saknas, och den befintliga tjänsten som tillhandahålls till byggnaden (och tillgången till tjänster i området).

En delpanel kan vara ett alternativ, men det skulle kräva mer information än vad du har angett här.

Beroende på vilken tjänst som tillhandahålls till byggnaden kan uppgradering av panelen inkludera en uppgradering till tjänsten. Installera en ny 125A-panel är värdelös, om du inte heller har tjänsten uppgraderad för att stödja 125 ampere.

För att avgöra om en uppgradering är nödvändig, kontakta en lokal behörig elektriker för att göra en belastningsberäkning på byggnaden.

Breakers skyddar nedströms ledningar

Kortslutnings- och / eller överströmningsskydd (brytare, säkringar etc.) är utformade för att skydda ledningarna nedströms (efter dem i kretsen). Till exempel. Om din panel hade en huvudbrytare skulle den vara stor för att skydda panelen. Brytaren skulle inte vara dimensionerad för att skydda kablarna som matar panelen eller någonting före brytaren, bara ledningarna efter brytaren.

Sammanfattning av Breaker Ratings betyder ingenting

Om du sammanfattar värdet på brytare i grenavsnittet, kommer du att upptäcka att du har 85A på ben A och 105A på ben B. Vilket betyder ... Jo, absolut ingenting. De enda begränsningarna här är att det bara kan finnas så många brytare som fysiskt passar, och ingen brytare kan vara större än 70A.

Om mer än 15 ampere flyter genom brytaren i spår 4, kommer denna brytare att resa (öppen). Detta skyddar kablarna som är anslutna till den här brytaren. Om mer än 50 ampere flyter genom en kombination av brytare på antingen ben A eller B i grenkretsens underavsnitt, kommer undersektionsbrytaren att gå (öppet). Detta skyddar kablarna mellan undersektionsbrytaren och grenbrytarna.

Du kan teoretiskt. har brytare totalt 1.000.000A. Det spelar ingen roll så länge du har ett ordentligt överströmskydd.

Om jag har saknat någonting eller inte har förklarat något ordentligt. Ställ dig ytterligare frågor, eller peka på fel i kommentarerna nedan.

    
svaret ges 11.09.2013 15:18
3

Nej, bara för att det finns X förstärkare i panelen betyder inte att panelen är X eller någon specifik storlekspanel. I många tjänster är summan av breakersna mer än panelstorleken helt enkelt för att det är känt att inte allt är "på" på en gång. Till exempel brukar elvärme och luftkonditionering normalt inte användas samtidigt.

Panelens kapacitet bestäms av hur mycket ström det säkert kan bära genom sina bussstänger. Panelen måste vara stor för att inte överskrida verktygsmätaren eller verktygsfoderet.

Om panelen inte har en huvudbrytare-som vanligtvis är panelens betyg-så måste du kanske öppna den och titta på tillverkarens etikett.

Förresten är 30 amp-dubbelbrytaren helt enkelt två 30 amp-brytare mekaniskt knutna samman så att om de antingen är avstängda, stängs de båda av. Samma för 50 dubbelrum. Den växlar 100 ampere, 50 på varje ben. (Jag antar att dubbelbrytaren liknar this :

    
svaret ges 11.09.2013 00:02
2

Strömbrytaren är nominell till 125 A enligt märkningen. Det är en "split-bus" -panel. Det är för tillfället konfigurerat att ha tre "huvudbrytare" (det vill säga att du måste vrida tre saker för att stänga av din el) som är parallella anslutna. Att räkna den använda kraften är lite knepig eftersom du måste utföra räkningen för varje ben individuellt: Du kan ha upp till 125 A på L1 och en annan 125 A på L2. Jag räknar 130 A på vardera: 50A + 50A + 30 En dubbelpolbrytare.

Så din installation är för närvarande inte i överensstämmelse med dess designspecifikationer (med 5 A på varje rad). Du bör minska nuvarande värdet för en av dessa tre brytare med minst 5 A.

För de nedre sektionerna (individuella brytare) har du 105 A av brytare på ett ben och 85 å andra sidan. Du kanske vill byta några av dessa för att bättre dela belastningen mellan de två benen. Det är acceptabelt att denna räkning är över 125 A eftersom dess totala strömdragning begränsas av 50 A-brytaren som du har installerat. För att upprepa, även om bottenbrytarna bidrar till en mycket stor ström, kommer 50 A-brytaren (2: a nedåt till vänster) att begränsa den totala strömmen för enpoliga brytare till totalt 50 A.

Dessutom vet jag inte vilken storlek ledare som din tjänst använder. Du kanske vill verifiera att ledaren är tillräckligt stor för en 125 A belastning.

Om du inte har ett stort hus och du oftast har icke-elektriska apparater (som naturgas), är 125 A mycket. Men det verkar som om du för närvarande inte har tillräckligt med lediga utrymmen i brytpanelen för en ny tvåpolig brytare för A / C.

    
svaret ges 11.09.2013 04:01
1

Jag har just arbetat på ett G.E Load Center av denna typ. Ja, det är gammalt! Tyvärr var jag tvungen att anta det befintliga lastcentret, men jag bytte ut alla OPDC: s. Så jag gjorde det lite säkrare.

Till min förståelse för denna typ av panel: (1) Max. Amperage är 125. Done!

(2) Max OCPD är 70 ampere på alla grensterminaler.

(3) Huvudbrytaren för nedre grensterminalerna är klassad för max 100 ampere.

notera: dessa G.E. Breakers har klipp på toppen & botten för att säkra till terminal och fast bar. G.E. push-ins är inte kompatibla med denna typ av lastcenter. Tänk också på att lägga till alla OCPD: er inte bestämmer den totala Amperage Load, men att bostadsenheten har beräknats i enlighet därmed. Så det sägs att det är en beräknad belastning.

Lyckligtvis var dessa brytare tillgängliga på Home Depot.

    
svaret ges 10.06.2017 01:11
1

Jag håller med om det här är en 125A-panel, med en gräns på 70A per grenkrets (brytare) förutom mystery breaker, som kan vara 100A.

En gång var det en "Six Rule", som sa att du måste kunna stänga av all kraft genom att kasta inte mer än sex brytare. Din är verkligen en "Rule of Six" -panel men med tre: 2-poliga brytare i positionerna 1, 2 och den (unnumberedade) mystery positionen under 1.

Det är väldigt typiskt för en "Six Rule" -panel att använda en av dess sex brytare (3 i det här fallet) för att driva en inbyggd delpanel avsedd för mindre belastningar. Det är vad mystery breaker gör. Halvrummen # 3 till # 14 är "delpanelen". Tillsammans kan de inte överstiga vad mysteriumbrytarens ampst betyg är, 50A jag samlar.

Det finns en kodöverträdelse och flera "brådskande uppgraderingar" krävs.

Koden kräver att du följer alla instruktioner och märkning (NEC 110.3). Din etikett säger tydligt att position 1 kan bara vara en 2-polig brytare som är fullstorlek , t.ex. GE: s THQL-serie, som noterar paneletiketten, är en auktoriserad brytartyp. Vad är inne där finns en THQP, GEs unika format för "dubbel-stuff" 2-polig brytare där den sträcker sig i två utrymmen. Detta är en kodöverträdelse och du måste spendera $ 9 på den korrekta fullstorleksbrytaren. Eftersom dubbelbrytare inte är tillåtna här, kan jag bara gissa att ditt panelskydd inte har breakaways för dem och du har ett 1/2 "gap ovanför och blåser den felaktiga brytaren. Super inte cool Paneler får aldrig ha öppet utrymme.

Nu tittar jag också på den neutrala linjen och ser minst 6 neutrala ledningar på små grenkretsar där tråden är aluminium . Nu är aluminium bra för de stora matare som din matningskabel, eftersom de tenderar att installeras med försiktighet. Men för 15-20-30A-grenkretsar kräver aluminium mycket precisionsteknik och korrekt nominerade avslutningar - och på 1960-talet, fick den inte . Installatörerna arbetade snabbt och shabbily, och industrin visste inte om korrekt vridmoment, No-Ox-förening, Alumiconn-splitsningar eller CO-ALR-avslutningar som de gör nu.

"OMG rewire my whole house" - nej. Det vanliga felsättet för aluminiumtråd är seriebågar. Du kan få specialbrytare som heter AFCI som upptäcker och reser på seriebågar. Sätt en AFCI på varje aluminiumkrets, och lägg dig sedan gott. På fritiden kan du eftermontera CO-ALR-märkta behållare, Alumiconn-skarvar etc.

Problemet är att alla dina "subpanel" -brytare är dubbla saker, och AFCI-brytare kommer inte i dubbla saker. Funktionaliteten kommer inte att passa i dubbla saker.

Det finns inte heller utrymme i den här panelen för att ersätta sex dubbelbrytare med fullstora brytare.

Så min rekommendation är en delpanel. Märkningen säger att den största grenbrytaren du kan använda är 70A, så OK. Montera en 70A brytare i vilken position du kan spara, antingen 1, 2, 3-4-5-6, (eller 4-5 om du kan hitta en dubbel THQP270). Mata det över till en ny underpanel. Du är välkommen att använda en annan GE Qline-panel om du föredrar det.

Omdirigera så många grenkretsar som möjligt från mellanslag 3-14 till den nya delpanelen. Jag skulle sikta på en subpanelplacering som låter det gamla aluminiumskabelverket nå den nya delpanelen utan att lägga till annan skarv för att förlänga aluminiumtråden. Kopparkretsarna är fria att splittra dem - högst 2 kretsar i en 4x4x1.5 låda, inte mer än 4 kretsar i en 4-11 / 16 kvarts djup låda.

Trots att du har många fler brytareutrymmen, kommer ditt hus fortfarande använda samma energi som tidigare, för att du fortfarande gör samma saker på.

Slutligen istället för A / C, överväga en värmepump eller "mini-split". Dessa är luftkonditioneringsapparater men är reversibla - i kallt väder kan de kyla utomhus och blåsa hetluften inuti ditt hus, värme vid över 100% värmeffektivitet, så du spenderar 1 watt för att flytta 3-4 watt värme till din hus (eller mer beroende på utsidan temp och SEER rating).

    
svaret ges 18.07.2018 05:43
0

I ditt första foto står under rubriken "HUVUDSTÄLLNINGAR" klart: 125 AMPERE. Det är den maximala kapaciteten på din lastpanel. I de flesta hus kommer summan av värdena för alla kretsbrytare att överstiga detta nummer. Det beror på att det antas att inte alla laster kommer att vara igång samtidigt. Ovanför det avsnittet, under "TYPICAL WIRING DIAGRAM", står det att det inte finns högst 22 brytare poler och att ingen strömbrytare kan överstiga 70 ampere. Den senare kan vara källan till den 70 ampgräns som din electrican nämnde. Med det sagt är 125 ampere för små om du ska lägga till central luftkonditionering. Dessutom bör du ha en primärbrytare som motsvarar kapaciteten i ditt system, så att huset omhändertas om det överskrids (utan att överskrida någon grenbrytare).

    
svaret ges 11.09.2013 03:39
0

Enligt paneletiketten är det en 125A-märkt panel med 100A-underavsnitt. Den kompletta panelen är nominell till 125A, underdelen är klassad för 100A. Den maximala brytaren var som helst i panelen kan vara en 70A. (om inte den har

Kommentaren som startar "Strömbrytaren är nominell till 125 A, enligt etiketten. Det är en" split-bus "-panel" ....... vet inte exakt vad han handlar om .. .. Inte heller kommentaren börjar, "I ditt första foto, under avsnittet" HUVUDSATSER "" .....

För att ta reda på den aktuella belastningen på panelen måste du ta reda på vad dina belastningar är, till exempel bara för att du har en 20A-brytare, är din belastning vanligtvis någonstans mellan en bråkdel av en förstärkare (lågt watt) till 16 ampere (1920w) (80% av 20A brytare betyg). En torkare till exempel på 30 amp-brytaren, är vanligtvis 5000 watt, vilket är 20.8333 watt, du måste överskrida brytaren för motorer. Du kan ansluta mer last till din panel än den är klassad för, på grund av mångfald (inte alla är på en gång). Om du överbelastar det kommer huvudbrytaren att resa. För att räkna ut vad du kan lägga på din panel kan du utföra en beräkning per NEC. Det här är lite lågt, så du kan övervaka det under en tid om du ville, för att bestämma hur mycket mer kapacitet du har ..

Om du skulle sätta på allt på en gång kan din belastning inte överstiga 30.000 watt (30kw). Om en belastning är på i mer än 3 timmar måste du dimensionera brytaren för 80% av den kontinuerliga belastningen. så om den här panelen bara skulle betjäna belysning, värme eller kyla skulle ditt maximala drag endast vara 24 000 watt (100k).

125 ampere x 240 olts = 30.000 watt

    
svaret ges 05.02.2015 22:26
-2

Det här måste vara en riktigt gammal låda eftersom jag ser en 50 amp brytare och en 30 amp brytare I d och huvudbrytaren på toppen och huvudbrytaren på toppen. Den här rutan måste vara en från slutet av slutet av sextiotalet. eller tidigt sjuttiotalet men eftersom du byter lådan skulle du vara bättre med en fyrkantig D. 200 amp box hittade just detta inlägg Taylor Jag svarar på det som en nation ligger i botten. Du har bara en 50 i 30 vilket gör att totalt 80 ampere blir

    
svaret ges 24.06.2015 03:24