Jag håller med om det här är en 125A-panel, med en gräns på 70A per grenkrets (brytare) förutom mystery breaker, som kan vara 100A.
En gång var det en "Six Rule", som sa att du måste kunna stänga av all kraft genom att kasta inte mer än sex brytare. Din är verkligen en "Rule of Six" -panel men med tre: 2-poliga brytare i positionerna 1, 2 och den (unnumberedade) mystery positionen under 1.
Det är väldigt typiskt för en "Six Rule" -panel att använda en av dess sex brytare (3 i det här fallet) för att driva en inbyggd delpanel avsedd för mindre belastningar. Det är vad mystery breaker gör. Halvrummen # 3 till # 14 är "delpanelen". Tillsammans kan de inte överstiga vad mysteriumbrytarens ampst betyg är, 50A jag samlar.
Det finns en kodöverträdelse och flera "brådskande uppgraderingar" krävs.
Koden kräver att du följer alla instruktioner och märkning (NEC 110.3). Din etikett säger tydligt att position 1 kan bara vara en 2-polig brytare som är fullstorlek , t.ex. GE: s THQL-serie, som noterar paneletiketten, är en auktoriserad brytartyp. Vad är inne där finns en THQP, GEs unika format för "dubbel-stuff" 2-polig brytare där den sträcker sig i två utrymmen. Detta är en kodöverträdelse och du måste spendera $ 9 på den korrekta fullstorleksbrytaren. Eftersom dubbelbrytare inte är tillåtna här, kan jag bara gissa att ditt panelskydd inte har breakaways för dem och du har ett 1/2 "gap ovanför och blåser den felaktiga brytaren. Super inte cool Paneler får aldrig ha öppet utrymme.
Nu tittar jag också på den neutrala linjen och ser minst 6 neutrala ledningar på små grenkretsar där tråden är aluminium . Nu är aluminium bra för de stora matare som din matningskabel, eftersom de tenderar att installeras med försiktighet. Men för 15-20-30A-grenkretsar kräver aluminium mycket precisionsteknik och korrekt nominerade avslutningar - och på 1960-talet, fick den inte . Installatörerna arbetade snabbt och shabbily, och industrin visste inte om korrekt vridmoment, No-Ox-förening, Alumiconn-splitsningar eller CO-ALR-avslutningar som de gör nu.
"OMG rewire my whole house" - nej. Det vanliga felsättet för aluminiumtråd är seriebågar. Du kan få specialbrytare som heter AFCI som upptäcker och reser på seriebågar. Sätt en AFCI på varje aluminiumkrets, och lägg dig sedan gott. På fritiden kan du eftermontera CO-ALR-märkta behållare, Alumiconn-skarvar etc.
Problemet är att alla dina "subpanel" -brytare är dubbla saker, och AFCI-brytare kommer inte i dubbla saker. Funktionaliteten kommer inte att passa i dubbla saker.
Det finns inte heller utrymme i den här panelen för att ersätta sex dubbelbrytare med fullstora brytare.
Så min rekommendation är en delpanel. Märkningen säger att den största grenbrytaren du kan använda är 70A, så OK. Montera en 70A brytare i vilken position du kan spara, antingen 1, 2, 3-4-5-6, (eller 4-5 om du kan hitta en dubbel THQP270). Mata det över till en ny underpanel. Du är välkommen att använda en annan GE Qline-panel om du föredrar det.
Omdirigera så många grenkretsar som möjligt från mellanslag 3-14 till den nya delpanelen. Jag skulle sikta på en subpanelplacering som låter det gamla aluminiumskabelverket nå den nya delpanelen utan att lägga till annan skarv för att förlänga aluminiumtråden. Kopparkretsarna är fria att splittra dem - högst 2 kretsar i en 4x4x1.5 låda, inte mer än 4 kretsar i en 4-11 / 16 kvarts djup låda.
Trots att du har många fler brytareutrymmen, kommer ditt hus fortfarande använda samma energi som tidigare, för att du fortfarande gör samma saker på.
Slutligen istället för A / C, överväga en värmepump eller "mini-split". Dessa är luftkonditioneringsapparater men är reversibla - i kallt väder kan de kyla utomhus och blåsa hetluften inuti ditt hus, värme vid över 100% värmeffektivitet, så du spenderar 1 watt för att flytta 3-4 watt värme till din hus (eller mer beroende på utsidan temp och SEER rating).