Outlet tester visar "öppen mark" på GFCI utlopp

1

Jag använde en standard tre lampa utloppstester på ett GFCI uttag, och det visar "öppen mark". Ska jag vara orolig?

Det här är inte en speciell "GFCI-tester"; Det är bara en vanlig plug-in tre lampa behållare tester. Jag har provat flera GFCI-uttag i hela mitt hus, och några av dem visar "korrekt", men två visar "öppen mark". Jag är inte säker på att jag är orolig över det.

Mitt intryck är att GFCI-utlopp används ibland på platser där det inte finns någon sann grund. Så det här får mig att gissa att uttagstestaren verkligen kan visa "öppen mark" på ett sådant uttag, och att det inte kommer att bli en problem. Är detta korrekt?

(Om det är relevant, är dessa GFCI-uttag före 2016.)

    
uppsättning D.W. 08.02.2018 09:19

1 svar

5

Du är rätt, GFCI-behållare kan användas för att byta ut gamla 2-poliga behållare när det inte finns någon jordningsledare. Om ditt hem är tillräckligt gammalt kan du anta att det inte finns någon mark i behållaren. Men om du vill veta säkert måste du inspektera ledningarna i lådan.

En korrekt fungerande GFCI-behållare kan ge jordfelsskydd utan jordledare. Så länge du inte kopplar in avancerad ljud- / videoutrustning (eller något som kräver överspänningsskydd), är du antagligen okej.

Som @Harper nämner. Tryck på testknappen på GFCI, och se till att den går ut och återställs ordentligt. Upprepa detta test varje månad, eftersom det här är troligt inte GFCI: er som självtest.

    
svaret ges 08.02.2018 12:48