GFCI-behållaren fungerar delvis när strömbrytaren är avstängd. inte alls när på

3

Jag hade en elektriker installerat en utomhusbehållare nyligen, och det fungerar inte som förväntat. Innan behållaren installerades, var det enda jag vet om det som var på denna krets en enda utomhusbelysningsarmatur styrd av en omkopplare. Jag bytte ut den enkla strömbrytaren för en Honeywell RPLS540A (en av de icke-neutrala timeromkopplarna, eftersom omkopplingsboxen inte hade en neutral tillgänglig).

Jag var under intryck av att den nya behållaren inte var ansluten nedströms omkopplaren, och så borde den fungera hela tiden oberoende av strömbrytaren.

Det här är vad som faktiskt händer ( redigeras för att återspegla ny information per DoxyLovers föreslagna diagnostiska test ):

  • När strömbrytaren är påslagen är behållaren helt död. Utomhuslamporna tänds helt, men det finns inga tecken på liv i behållaren. Den gröna lysdioden släcks och ingenting lyser på en uttagstester. GFCI verkar inte utlösas här, eftersom den inte behöver återställas. Om du stänger av strömbrytaren släcks lamporna och behållaren går till det som beskrivs nedan.
  • Med strömbrytaren avstängd, verkar behållaren få partiell effekt och visar en svagt uppladdad varm / neutral omvänd med en utloppstester. Den gröna LED-lampan lyser och det finns lite ström. Plugging i en 100 watt lampa resulterar till exempel delvis ström i lampan ansluten till behållaren och partiell ström i lamporna som ska stängas av.

Jag är förvirrad över varför allt detta skulle vara. Det verkar uppenbart att sakerna är anslutna felaktigt, men vad skulle orsaka detta beteende? En del av vad jag ser här är frågan om vem som skruvas upp: mig i montering av strömbrytaren eller elektrikeren i monteringen av behållaren? (Han borde borde ha testat behållaren lite bättre, även om jag knappast skulle utesluta fel från min sida.)

Andra uppdatering: Jag gick precis tillbaka för att inspektera mitt arbete i timeromkopplaren och det verkar installeras enligt instruktionerna i handboken. Tre ledningar kommer in i lådan: svart (jag antar linje), vit (jag antar belastning) och en rak markledning. Linjen och 3-vägsskablarna från omkopplaren är ledade till den svarta tråden i lådan, belastningsledningen från omkopplaren är sladdad till den vita ledningen i lådan och jordtråden är ledad till den ledig tråd. Med andra ord är det precis som diagrammet nedan (från manualen), förutom att marken är ansluten till den lediga ledningen istället för en skruv i lådan. Jag är inte 100% klar över hur behållaren är ansluten i förhållande till detta.

    
uppsättning Jonathan 11.05.2016 19:33

1 svar

3

Du har bekräftat mitt misstankar om att uttaget och ljuset är i serie när strömmen är avstängd. Det är anledningen till att båda ljuset dimar när ett 100 watt ljus är inkopplat.

Det faktum att uttaget visar varma / neutrala omkopplaren när strömbrytaren är avstängd berättar precis vad "elektrikeren" gjorde. Utloppet måste anslutas enligt följande:

  • Utgångens heta sida (lilla spetsen) måste anslutas till den vita ledningen mellan lampan och strömbrytaren.
  • Den utvändiga sidan av utloppet (storstången) måste anslutas till en varm kabel (antagligen svart).

På det här sättet, när strömbrytaren är påslagen, kortar den ut ur uttaget (varmt till varmt). När strömbrytaren är av har du en full väg från hetet till den neutrala sidan av uttaget, från den heta sidan av uttaget till lampans heta sida och från lampans neutrala sida till neutralt.

Bottom line - strömbrytaren och lampan verkar vara ordentligt anslutna. Utloppet är felkopplat. Uppriktigt sagt är ledningen av utloppet så skruvat upp, jag skulle inte låta samma "elektriker" tillbaka i ditt hus. Hitta en riktig pro för att räta ut det.

    
svaret ges 12.05.2016 00:13