Är HVAC-transformatorer utbytbara (om deras maktvärden matchar)

0

Jag felsöker fläkten som inte startar i en väns HVAC-system.

Vi tror att problemet är antingen a) en blåsad transformator, eller b) det relä som styr fläkten har blåsit.

Nästa steg är att testa dessa två komponenter, om det är transformatorn, undrar jag om det finns någon speciell information som jag borde ha förutom att se till att ersättaren jag köper är klassad för samma steg-ner:

Primary: 120V @ 60hz Secondary: 24V (40VA)

Båda transformatorerna är tydligt markerade som Class 2 av UL.

Lägger VVS-leverantörer några proprietära komponenter till transformatorerna som skulle hindra mig från att använda en icke-OEM-ersättning? Specifikt skulle jag byta ut en OEM York-transformator med en Honeywell-transformator.

    
uppsättning Andrew Theken 27.05.2016 17:34

1 svar

2

Spänningen måste vara densamma, och VA måste vara större eller lika med vad du har nu. Om din transformator är 40VA och du byter ut med 60VA, är det bra.

Jag skulle stanna inom delar som är avsedda att användas i VVS-enheter. Elektronikförsörjningshus säljer gärna 24VAC-transformatorer, men de får inte vara listade (certifierade) för användning av HVAC. Hur som helst, VVS-enheter kommer att bli billigare på grund av att de görs av miljontals.

    
svaret ges 27.05.2016 22:54