Parallel-anslutna LED-lampor - den sista är dimmer, varför?

0

Jag har 3 Lutron LED-försänkta lampor (9W) med enskild förare (med lamporna) anslutna parallellt och anslutet till en Lutron-dimbar kompatibel strömbrytare.

Om någon anledning är att när strömbrytaren är inställd på fullt dimm-läge och slås på, kommer den sista lysdioden inte på. När det är inställt på någonting lite ljusare än full dimm det kommer på men lite dimmer. De första 2 lamporna fungerar bra.

När jag börjar på full kraft och sedan går hela vägen ner till full dimm, fortsätter det tredje ljuset, men det blir även lite dimmerat.

När du stänger av på medium dimm-nivå, släcks de första 2 lamporna omedelbart och den sista tar lite att stänga av. Som om det fortsätter att använda kvarvarande el eller något: /

Ljus matas från behållaren som är på 15A krets.

Anslutningen är som följer:

Vad kan vara orsaken till detta beteende?

    
uppsättning Alexus 27.06.2018 07:51

2 svar

1
Svaret var en dålig ballast. När det förekommande ljuset förändrats, inklusive ballast, fungerar armaturen som förväntat utan fördröjning och inga dimningsproblem.

    
svaret ges 29.08.2018 01:02
2

Inte alla strömdrivna LED-lampor är kompatibla med alla typer av dimmare. Och när du råkar få en riktig LED-kompatibel dimmer med dimbara LED-lampor / drivrutiner är det inte ovanligt att inte alla lampor fungerar precis samma.

Om du skulle byta positionerna för två av de LED-lampor / drivrutiner som du har installerat kommer du troligtvis att se det avvikande beteendet hos en LED (som din sista av tre) flytta med glödlampan / föraren och inte relaterad till läget i kretsen. Det finns ett par bra skäl till detta:

  • Mängden energi som används av varje LED-lampa / drivrutin är så liten att det inte kommer att bli något märkbart spänningsfall längs de typiska 12AWG-kablarna som används för att ansluta en sträng av tre lampor. Det förutsätter givetvis att alla ledningsförbindelser gjordes med väldigt bra trådnötter och bra utförande för att eliminera en hög motståndsanslutning.
  • Kretsarna som används i varje LED-lampa / drivrutin kommer inte att vara en precisionsdesignad krets med noggrant inställt beteende i förhållande till hur det reagerar på den hackade växelspänningsvågformen som produceras av dimmerenheten. Tyvärr produceras kretsarna som används i LED-lampor / drivrutiner på ett sätt som håller kostnaden till ett minimum. Detta kommer att leda till att de olika lamporna / drivrutinerna har olika tröskelvärden för hackad AC-vågform där de kommer att sätta på eller stänga av.
  • Det bästa rådet, om beteendet du ser är för irriterande, att byta i ytterligare LED-lampa / drivrutiner tills du hittar en uppsättning som alla fungerar till din tillfredsställelse. Detta behöver inte vara ett problem att behöva köpa extra LED-lampor / chaufförer eftersom det i många fall är att konvertera ett hem från den äldre glödlampan till energibesparande LED-belysning, kommer du att ha vissa ljuskretsar som bara har en enda ljusposition. Du kan placera enheter som inte fungerade bra i en grupp på dessa platser. Och i vissa fall om dimensioneringen hos vissa enheter är motbjudande kan du välja att utrusta de speciella ljuskretsarna med full strömbrytare i stället för dimmare.

    Jag har nyligen gjort en 100% omvandling av mitt hus till Lutron smarta switchar och smarta dimmare. Jag har upplevt förstahandsresultat av hur olika LED-lampor och vissa lampor som drivrutiner + lysdioder reagerar på att styras av en dimmer. I flera fall vred jag bort från att använda en smart dimmer för att använda en smart på / av-omkopplare av ovanstående skäl. Jag har också upplevt några LED-lampor som gav ett distinkt ljud när de kördes i en dim inställning och ersatte dem med nyare LED-lampor som hade en bättre dimmerkompatibilitet. (Det senare har inträffat eftersom vissa ljuspositioner ändrades till LED-lampor för några år sedan när vanliga manuella flip-switchar användes och de tidigare lamporna var inte lika dimmerkompatibla). belysningsarmaturer där det finns flera låga wattlampor beslutet att stanna med glödlampor på grund av lusten att alla glödlampor ska uppvisa likformigt beteende när strömmen till den fixturen styrs av en dimmer. Jag har ännu inte adresserat två lampor med flera lampor som använder halogenlökar. Dessa fungerar snyggt med de smarta dimmarna, men i slutändan vill jag titta på att konvertera de över till energisparande lysdioder. Jag kan titta på att behöva byta armaturer om jag slutar få problem med flera parallella halogen-> LED-lampor. I så fall är den mest lönsamma lösningen sannolikt en ny fixtur som använder flera lågspänningsljus som kommer från en enda drivrutin.

        
    svaret ges 27.06.2018 10:25