Är en 20A-omkopplare nödvändig för en badrumsfläkt / värme / ljus kombinationsenhet?

0

Jag har en dedikerad 20A-krets till mitt badrum som jag planerar att använda för att ansluta en fläkt / värmare / ljus / nattljuskombination. Jag skulle vilja använda de kompakta combo 2 eller 3 decora rocker switcharna. En snabbsökning på nätet visar bara 15A-omkopplare. Behöver jag en 20A-märkströmbrytare (specifikt för aggregatets värmeelement)? Om inte, varför inte?

Denna enhet rekommenderar att en dedikerad 20A-krets används. Värmaren är 1500W.

    
uppsättning Irazu 29.12.2016 19:52

2 svar

1

Ja, om du har en 20A-krets för en 20A-belastning, behöver du en 20A-omkopplare. Du kan inte sätta en 15A-omkopplare in där av samma anledning som du inte kan använda 14 gauge-ledare - ledaren är liten, vilket leder till brandfara.

    
svaret ges 29.12.2016 20:03
1

Omkopplaren måste bedömas för den belastning som strömbrytaren avbryter. (Slår på och av men mestadels är vi bekymrade över "off".) Detta gäller för belastningen som omkopplaren är i serie med, inte hela kretsen. Din 1500W värmare är 12,5 ampere och det är vad bytet ska hantera.

De vanliga, smidiga små 75 cent switcharna är för små belastningar som ljus och kanske en låg strömfläkt. De gör tunga växlar i $ 6-serien för större belastningar som värmare och luftkonditioneringsapparater.

De härliga switcharna hävdar ofta att de är bra för 15 ampere. Struntprat.

Om du inte kan få en kraftig brytare i Decora, finns det två sätt att gå. # 1 Använd inte Decora. # 2 använder ett relä.

Jag rekommenderar ett tredje tillvägagångssätt, som är att skapa ett extra 1-gångarsutrymme bara för värmaren, och sätta en Intermatic-stil rundown timeromkopplare där. En utan "håll" / kontinuerlig position.

Några mer mat till tankar.

Överväg att placera badrumsljuset på en annan krets än värmaren eller utlopp, t.ex. En ljuskrets från andra rum. På så sätt dämpar en överbelastning eller GFCI-resa inte passageraren in i höjdsvart, nu med en rak rakhyvel eller rödhårig hårkrullare i handen. Inte bra. Det skulle kräva att man behöll respektive hots och neutrals med varandra och inte blandas. Grunder kan mixa.

En 1500W värmare och en hårtork som båda körs samtidigt i samma krets, kommer åka till en 20A brytare, men bara efter en minut eller två.

    
svaret ges 29.12.2016 20:35