Detta är ett nyare hem i USA (färre än 10 år gammal). Dörrklockan började ringa hela tiden. Avkopplad knapp och stoppad. Ersatte knappen med en ny knapp, och den stannade hela tiden igen. Peka på de två kablarna som är anslutna till knappen och det ringer och slutar ringa när de är urkopplade.
Både original- och ersättningsknapparna tänds. Vid testning av den nya knappen med en multimeter var det en kontinuerlig anslutning (med viss motstånd) även när knappen trycktes och en avslutad anslutning utan motstånd när den pressades.
Jag demonterade den nya omkopplaren och tog bort lysdioden från kretsen, och nu fungerar det som förväntat - ringa dörrklockan när knappen är nedtryckt men inte ringer när den inte är. Men dörrklockan lyser inte längre.
Vad behöver jag kolla (eller ersätta) för att tillåta en upplyst växel till jobbet?
Vilken spänning driver dörrklockan och är tryckknappen nominell för samma spänning? Det kan vara felaktigt. Annan tanke är kanske fukt kommer in i tryckknappen som påverkar ledningen.
Det finns olika typer av tända brytare, men de flesta fungerar bra på gammal spole och strejk, men nyare elektroniska chimes kräver låga avloppsledningar (led) typlampor som tänds eller de ständigt ringer. Jag hade detta hänt när jag bytte till en elektronisk chime från den gamla strejkstilen. Byte av inkadesent lighted switch med en ledad blixtbrytare löst mitt problem.
Läs andra frågor om taggar electrical doorbell Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna