Så igår kväll pluggar jag en strömkabel i ett vägguttag i min sons rum. Så snart prongarna rörde kontakten gick hela rummet dött. Att vara ett sovrum är inte bör påverkas av GFCI butiker, men jag kollade dem alla ändå. Jag kontrollerade även brytaren, även om det andra rummet som finns på den kretsen fortfarande är live och med kraft.
I det aktuella rummet har jag 4 uttag och en ljusströmbrytare. Alla är döda. Jag har ingen kolmätare så jag började byta utlopp som jag ursprungligen försökte plugga in i. Medan jag hade utloppet så märkte jag att det var i slutet av linjen med endast en varm och en vit. Jag gick vidare med ersättaren eftersom min son ville ha ett uttag med inbyggda USB-fläckar.
Så nu går jag bokstavligen ut genom utloppet och ersätter dem och slår på strömmen igen och testar den. Ingenting verkar fungera. Jag har bytt ut 3 av 4 uttag och får fortfarande ingen kraft i rummet.
Innan jag byter ut dem, kontrollerar jag mässingsflikarna på sidorna och ändrar dem alla från backstab till skruvar. Ingenting har gjort någon skillnad. Missar jag något eller stannar jag om det här igen och igen tills jag hittar den trasiga?
Risken är att en av dina brytare faktiskt utlöses, men handtaget verkar inte utlösas. Försök att stänga av dem alla, sedan tillbaka på en efter en. Att veta vilken brytare som verkligen går, var är praktiskt. Ett verktyg för att hitta brytare kan vara tillgängligt på ett lokalt verktygslånsbibliotek .
Om det verkligen är ledningen mellan uttag, titta sedan på "live" rummet. En av dessa uttag kommer att ha en matningstråd, en annan kommer att ha tusenskedjetråden till ditt "döda" rum. Kanske har backstab misslyckats.
En voltmätare är en bra investering.