what gör dessa HVAC-hävstångar?

0

Ny husägare i ett 1944 hus här. Min AC är överfallande av mitt hus och läcker knappt ut ur ventilationskanalerna i andra rum. Särskilt ett sovrum får ingen kylning. Jag tog av ventilen och kan inte känna några hinder.

Jag hittade några konstiga spakar på taket i min källare på kanalerna som kommer från pannanordningen och de är vända på alla sätt:

Jagförsökteattfånågonattstånäraolikaventilerochvändadempåallasätt,menhonkundeinteriktigtsägaeneffektfördeflesta.DenenamärktaMBRkontrollerardefinitivtsovrummetochnärjagvriderdetfallerluftflödetutursovrummet,mendetdykerinteuppideandratvåsovrummen.

Vilkenriktningskadessaspakarvarai?Ärdet"stängt eller ej stängt" eller är det finare kornat än det? Hur kan jag bestämma mig vad de gör?

    
uppsättning Tommy 15.06.2017 23:44

2 svar

3

Dessa spakar styr en flik inuti kanalen. Om handtaget är parallellt med kanalen är det helt öppet. Om den är vinkelrätt mot kanalen är den helt stängd. Och du kan ställa in någonstans mellan för att finjustera flödet.

Om du har ett område som du aldrig använder kan du stänga av det för att spara på verktygsräkningarna. Men stäng inte helt av det eftersom du vill ha lite luftcirkulation så det blir inte smaklös. Du kan också manipulera vad som är helt öppet och vad som är delvis öppet för att göra mer arbete på utvalda områden. Som Ed Beal påpekar är vissa system utformade kring en del av huset som får mer flöde än en annan, som en 60/40 delning, och blandningen är säsongrensad.

Värme- och kylsystemet är emellertid utformat för att byta värme med en viss volym luft som rör sig genom den. Om du blockerar signifikant luftflöde så mindre luft än vad som är avsedd att röra sig genom luftbehandlaren, kommer systemets funktion att vara mindre än optimal. Du kan till och med stressa utrustningen om du blockerar för mycket.

Systemet är ibland inte väl utformat, och ett rum långt ifrån luftbehandlaren får inte mycket luftflöde. Det kan vara tillrådligt att lägga till en liten ventilationsfläkt i det rummet för att dra mer luft. Jag har använt en liten tilläggsfläkt som detta och det hjälpte lite:

    
svaret ges 16.06.2017 00:05
1

Spakarna är "Balanseringsdämpare". Du kan balansera systemet genom att lossa vingmuttern och flytta spjället för att blockera luften från ett rum som får för mycket luft och tillåter luft till ett annat rum. (Se till att dra åt vingsnötterna så att de inte rör sig över tiden.) Använd en penn för att markera spjällbladets placering ... med ett datum. Det är försök och fel, men du kan förbättra luften (sålunda temperatur och komfortnivå) i varje rum över tiden.

Installatören var trevlig nog att märka kanalerna för dig: DR = matsal, MBR = sovrum, LR = vardagsrum.

Enheten sätter ut en viss mängd luft. Ditt jobb är att balansera luften så att den fördelas bäst.

Om du behöver mer luft, öppna enhetens lock och se om det finns en annan remskiva. Om remskivan är större än vad enheten använder nu kan du flytta fläktremmen till den större remskivan. Detta gör att remskivan snurrar snabbare och du ökar det totala luftflödet. (Se också till att remskivan är tätt mot axeln. Om de är lös och snurra, kommer du att tappa luftflödet.)

    
svaret ges 16.06.2017 07:19