Hur att fixa skadade ledningar i behållarboxen i ny installation?

1

Medan jag klippte hål för utloppslådor i ny gips, lyckades min entreprenör (ahem, mig) skada några ledningar i en av utloppslådorna med sin RotoZip. Nu finns det inte tillräckligt oskadad tråd för att möta 6-koden kravet (det finns ca 4 "kvar). Vad är det rätta sättet för min elektriker (ahem, även mig) att ta itu med ledningarna? Jag måste tänka mig att det finns något säkert / per-koden åtgärd för att ta itu med någonting som detta i en ny byggsituation utan att slita av flera ark med gips för en ny trådlöpning?

Plats är Seattle, USA.

Tack på förhand för dina svar. Vänligen ange kod om du kan!

    
uppsättning the_meter413 08.10.2017 04:30

1 svar

1

Jag tror inte att lämna en 4 "svans i en låda istället för en 6" är den värsta kodbrottet du kan begå. Anledningen till det i koden är att matcha NESC (National Electric Safety Code). Detta gör det möjligt att underhålla underhåll på enheten för att rensa bort störningar och utföra arbete på det säkert.

Du kan göra vad Jim Stewart föreslog, bara se till att du har rätt färgkod, du bifogade en pigtail till den, eller du kan kolla för att se vad AHJ har att säga om det och låta honom fatta det slutliga beslutet om om du vill tillåta det eller förlänga det.

    
svaret ges 08.10.2017 16:58