Vad som hände är, hett (leverans) har förkortats till Equipment Safety Ground och orsakade en stor elektrisk ström (tillräckligt för att svetsa). Denna ström flödade genom dimmeren. Detta dödade den dimmare döden. Det kan ha fastnat i "på" -läget.
Det var troligt att den korta var inte den glödlampa som var korrekt, men snarare, du ändrade positionen på uttaget så att den kunde röra metallkassetten på armaturen.
Det större problemet är: kortslutning till utrustning Säkerhet Ground bör inte orsaka svetsning att hända. Titta på din lampa är det helt klart varför: Din säkerhetsplats är en kedja . Kedjor utför inte el på ett tillförlitligt sätt.
Så medan det är bra att ta bort lampan och åtgärda vad som helst för problem med uttaget - är det mycket mer brådskande att passa en ordentlig marktråd som löper upp en kedja (som strömkabeln gör). De gör jordledningar speciellt för lampor, i en mängd olika dolda färger.
Om kedjan inte hade strömmen, skulle den istället ha elektrifierat fixturen. Detta kan ha orsakat något som är analogt med en elektrisk drunkning, där den elektriska stöten bara stötar dig och faller bort från stegen bryter nacken (för att du inte är medveten om att hantera ditt fall).