Ja, du kan dra kablarna ur panelen. Spola dem bara snyggt ovanför panelen.
Mitt hus renoverades och en underpanel installerades.
Elektrikeren kapade och lämnade tre oanvända 220V (3-lediga) kretsar i panelen.
Det är förmodligen standardpraxis.
Jag skulle emellertid vilja byta ut en strömbrytare med en AFCI-brytare och de oanvända kablarna rör sig verkligen upp i lådan. De använder också alla neutrala anslutningar. Om jag tar bort ledningarna (efter bekräftelse) kan jag säkra dem ovanför panelen .... eller behöver jag få dem i en låda?
Vad är han rätt sätt att säga upp ledningarna?
Vänta, vad? Varför skulle 240V 3-tråd behöva den neutrala linjen ??
Åh, höger, det här är en huvudpanel där neutrala och markerade stänger ska bindas, så någon tog det lata men tillåtna tillvägagångssättet att landa alla neutrals och grunder i den neutrala linjen och inte ha en markstång. Så din neutrala bar är fylld.
Det enklaste sättet att frigöra utrymme på den neutrala linjen är att få en tillbehörsborr för den panelen och flytta en massa grunder till den.
Om stötarna är frånkopplade, varför inte koppla loss marken? Eftersom en annan krets kan vara beroende av det för marken . I äldre hem där allt inte var jordat är det vanligt att grunderna blir eftermontera genom att springa en mark från den tidigare ogrundade behållaren till en jordad plats. Medan tvivelaktigt i det förflutna, gjordes detta officiellt lagligt och rekommenderat i 2014-koden.
Så gå till den andra änden av tråden, och titta på uppsägningen av den jordnätet och den utrustning som den jordar. Om inget annat använder det som en mark, så låt du lossa och kåpa av båda ändarna av jordtråden. I panelen, lindra den med tejp (helst grön) så det är inte i fara för att slå något varmt inuti panelen.
Ta sedan alla 3 ledningarna och skjut dem in i ett hörn där de kommer vara ur vägen. Jag rekommenderar inte att slita ut dem, eftersom de kan återuppdragas för en 120V eller 240V enda krets för eventuella framtida behov. "Lämna dem ensamma" är väldigt billigare än att fiska ny kabel.
Ja, du kan dra kablarna ur panelen. Spola dem bara snyggt ovanför panelen.
Läs andra frågor om taggar electrical-panel Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna