Min elmatning till plats är L6 3wire (grnd + X + Y). Mitt skåp är L609 4wire (grnd + neut + X + Y).
Skåpet matar 4 kvarter på 110V.
Ska grnd + neutr anslutas till grnd på L6? eller behöver jag dra en fjärde (neut) till lådan och använda en recept L609?
Grnd och Neut i kabeldragningen är desamma, så jag undrar om det verkligen är nödvändigt att ha en separat neutral, och så kan jag använda en L6
Det finns ingen neutral i en NEMA L6- ?? krets. Det är en rak 240V krets / behållare.
Jag har ingen aning om vad en "L609" är. Det finns inget sådant NEMA-nummer, men du kan inte bara köra en lös eller separat neutral för denna krets. Det måste köras med kretsledarna i samma kabel eller ledning / löpbanan. Det måste också vara korrekt dimensionerat baserat på det önskade krets- och överströmsskyddet.
Vad är även det skåp du talar om? Är detta vad du matar eller där matningen kommer från?
Ja, du måste köra en separat neutral ledning. Nej, du får inte fake en neutral eller en mark genom att överbrygga dem i ditt "skåp".
Läs andra frågor om taggar wiring electrical Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna