My underpanel har neutral och mallar alla blandade ihop?

1

Jag läste att detta kan vara dåligt, men det verkar både neutralt och grunderna blandas på två olika bussstänger. Det är inte bara en tråd som inte följer mönstret; Det finns flera neutrala ledningar på den huvudsakligen markerade bussstången. Ska jag rewire allt för att skilja jorden från neutral? Underpanelen ligger i mitt garage - det är till stor del för poolutrustning. Det är 60A och går från huvudhuset under jord från den primära 200A servicepanelen. Detta skulle inte vara den första galna sak som jag upptäckte från den tidigare husägaren (t.ex. hyllor som sitter ovanpå torget).

Skulle det också vara ett skäl för en GFCI-brytare att trippla direkt i delpanelen?

Tack!

    
uppsättning Kevin 15.08.2016 06:18

3 svar

2

Fyra trådmatare

Om panelen levereras av en fyra trådmatare (varm, varm, neutral, jordad), ja, marken och neutralen ska vara separata i den andra panelen.

Om panelen skyddas av GFCI och matas av en fyra trådmatare. Att blanda neutrals och grunder i panelen kommer nästan säkert att leda till att GFCI reser. Genom blandningsområden och neutrals har du väsentligen bundit de jordande och neutrala bussarna ihop. Detta medför att neutral ström splittras mellan jordarens och jordens ledare. Det betyder att GFCI-enheten inte ser tillräckligt med ström på neutralen och öppnar kretsen.

Tre trådmatare

Om det här är en äldre installation, där panelen matas av en tre-trådmatare (varm, varm, neutral), ska den neutrala bussstången vara bunden till jordbussen. I detta fall är blandningsområden och neutraler dålig estetik, men inte en kodöverträdelse.

Om panelen skyddas av GFCI och matas av en tre trådmatare. Blandningsområden och neutrals borde inte gå ut på GFCI.

    
svaret ges 15.08.2016 12:52
1

Ja, i underpanelen måste marken och neutralen hållas separat.

    
svaret ges 15.08.2016 06:20
1

Underpanelen mark och neutral måste behållas separat - neutralt är returvägen, marken är ett säkerhetsavlopp om du vill det inte är tänkt att vara energiverat i det normala fallet. (I hydraulikanalysen är neutralen dräneringsröret kommer ut ur maskinen och marken är golvavloppet under maskinen om det läcker ut.)

Den här förvirringen skulle också förklara varför din GFCI snubblar - GFCI ser nuvarande ut som inte kommer tillbaka in genom det, eftersom det vidarebefordras genom jordnätverket istället.

(P.S. Var glad att din delpanel inte har utvecklat en öppen neutral, eftersom den aktuella tvärkopplingen skulle ge ganska chockerande resultat om det hände.)

    
svaret ges 15.08.2016 06:41