Hur man hindrar tvättmaskinens utlopp från att rinna tillbaka till andra enheter

0

Jag har en tvättmaskin som dränerar i diskbänken.

Jag har också en torktumlare som dränerar till avloppsvatten eller vattenreningsverk.

När jag kopplar de två via en T-stycke med torktumlarens inlopp på sidan och tvättmaskinens inlopp på toppen, även med en sifon intern till T-stycket, leder trycket längre ner i avloppet till bakflöde från tvättmaskinen till torken, som vid drift tror att dess avloppsutlopp leder till den inre vattentanken som har blivit full och stannar så att tanken kan tömmas och därigenom avbryta torkningen.

Just nu måste jag separera de två utloppen, med torktumlarutloppet flyttat till diskbänken, men det här är mindre än idealiskt, eftersom vi kanske vill lagra vatten i diskbänken utan att det överflödar, och jag väntar på det Lägger till en annan apparat som jag inte alls skulle ha dränerat till sinken.

Torkaren har knappt tillräckligt med pumptryck för att pumpa vatten i diskbänken, vilket baktryck leder till torktumlaren och tar en full tasnk och stängs av, så vanliga bakflödesförhindrar som behöver till och med ett litet tryck för att tillåta framåtflöde vunnit Det fungerar inte.

Den apparat som jag överväger att lägga till i detta system är en Catgenie, en svartvattenutmatningsenhet med lågt flöde och även ett lågt utmatningstryck, så jag vill verkligen inte det dränering direkt till diskbänken.

Hur kan jag förhindra att tvättmaskinens utlopp strömmar tillbaka till torktumlaren och katten, förhindrar katten från att återflöda till tvättmaskinen eller torkan och förhindra återflöde från någon av de 3 enheterna till sinken?

Jag letar efter en minsta tids- och kostnadslösning, eftersom jag inte har råd att gå till en rörmokare om jag inte har något annat val och föredrar en icke-permanent lösning som inte är "plumbed in".

EDIT

Jag kommer behöva någon form av backflow preventer. När tvättmaskinen dränerar till stativet, strömmar ibland grått vatten i diskbassängen, beroende på om det finns en partiell blockering nedströms.

Med katgenien ansluten och brickan springer, finns det för närvarande en möjlighet att svart vatten som återflödar i tvättstället, vilket, trots att det är tolerabelt för grått vatten, uppenbarligen är oacceptabelt i denna situation.

En eventuell backflow-skyddare måste arbeta vid mycket lågt tryck, eftersom allt är effektivt med gravitation.

Så ... Jag behöver en backflow-skyddare för tvättstället, och även för torktumlare och kattunge. De måste vara nära noll framåt tryck enheter. Överspänningsskydd för huvudströmmen fungerar inte. Något som en flottör eller gravitationskanal, förmodligen.

    
uppsättning Monty Wild 30.06.2018 08:58

1 svar

1

Om dessa apparater ska dräneras i en rännor, måste de anslutas på ett sätt som gör det möjligt för dem att dränera i friluft.

Få en dubbel bredd av lämplig storlek för att passa på stativet. Lägg sedan ett avlopp i vänster bredd, den andra i höger bredd, och lämna mittpunkten öppet.

Om rörstångsöppningen är tillräckligt stor för att rymma båda avloppsledningarna och fortfarande har öppet utrymme för att "andas". Då borde du bara kunna sätta båda avlopp i stativröret utan att lägga till några andra tillbehör.

    
svaret ges 01.07.2018 18:30