Av din beskrivning verkar det som om du har 1 brytare som styr ett duplexuttag och 2 lampor som är anslutna till dessa uttag. Om min tolkning är korrekt gör du följande:
Vänd ljuskontakterna vid utloppsöppningarna & test för att se om lamporna lyser. Om bara det vänstra ljuset tänds, fungerar båda dina utloppsbehållare ordentligt & felet är i rätt kontakt / ledningar / fixtur / etc. Om det vänstra ljuset inte lyser & Det rätta ljuset tänds, då är en av dina utloppsbehållare dålig. Om ingen av lamporna tänds har du förmodligen flera problem att felsöka.
Anta att du är i USA: Använd den här videoproceduren för att ordentligt testa utloppseffekten. Obs! Om din multimeter inte är automatisk, skulle du manuellt ställa in din multimeter till AC-läget & din spänningsskala till 200V innan du testar dina 120V-uttag.
För att testa en glödlampa eller ledningarna till din lampa ska du först koppla från strömmen till ditt ljus & använd sedan ditt ohmm-läge på din multimeter. Klicka här för att se en video om hur man gör det generellt. Du söker i grund och botten efter en öppen krets. Det betyder att el kan inte passera genom kontakten eller ledningarna eller kontakterna eller glödlampan eller genom någon annan del av ljuskretsen.
I din situation är de vanligaste fixåtgärderna: Byt ut en glödlampa, rengör korrosion från en metallkontaktpunkt / s eller byt och / eller fixa en lös / urkopplad / trasig ledning. Om du har lysrör kan du behöva byta ut en startkondensor eller en ballast.
hh, vänliga hälsningar!