Kontrollera kabeldragningen för höga motståndsanslutningar

0

Mitt 1970-hus var kopplat till aluminiumkretsar som jag grisade för 35 år sedan. Jag vill testa kretsarna genom att dra 13 A från varje behållare och observera spänningsfallet. Det finns sex 15-A-kretsar 12 AWG AL och fyra 20-A 10 AWG AL. Jag har lagt till ytterligare två 20-A-kretsar 12 AWG CU.

Hur ska jag fortsätta? Bör jag först ta av locket från panelen och testa spänningsfallet på inkommande ben eller ska jag fortsätta att testa behållarna?

Den elektriska panelen är en GE med fyra 2-poliga 240 V-brytare i toppen (30 A, 40 A, 50 A och 60 A, för torktumlare, a / c, köksintervall och grenmatare) och en nedre del med slitsar för två kolumner med åtta 1/2-tumsbrytare som matas av en 60-A-huvudbrytare. Panelen finns i det bifogade garaget.

Panelen är nu full eftersom jag har två GFCI-brytare (1 tum vardera) och jag har en 2-polig 50 A-brytare för hela husets överspänningsskydd (Eaton). Huset har inga AFCI-brytare. Om jag vill ha det, skulle jag behöva använda AFCI-kärl.

Preliminära resultat med en 13-A strömdragning (1600 W hårtork):

Garage: en 15-A-krets går från 124 V till 120 V, och en 20 A-krets krets går också från 124 till 120. En annan 15-A-behållare går från 121 V till 113 V.

Det längsta sovrummet från garage: 15-A-behållare 122,7 V till 112,4 V.

    
uppsättning Jim Stewart 16.11.2016 21:16

2 svar

1

Avståndet och trådens storlek skulle behövas för att se om sakerna är bra. Formeln är Spänningsfall = 2K x L X I / Cm ... K för aluminium är 21,2 Du måste mäta den lunda (L) och strömmen (I). Du angav inte trådstorleken så här är några värden av cirkulära kvarnar (Cm). # 14 = 4110, # 12 = 6530, # 10 = 10380, # 8 = 16510, # 6 = 26240, # 4 = 41740, # 3 = 5260. När matematiken görs kan man se om de uppmätta värdena ligger nära de beräknade värdena. Om ditt uppmätta spänningsfall överstiger de beräknade värdena kan du ha några pigtails eller anslutningar som måste rengöras och avslutas med färsk antikoxidförening. kom ihåg att de kan vara kalibreringsproblem med förstärkningsläsning och spänning beroende på förhållandena. Om alla dina mätningar ligger inom några procentenheter av det beräknade värdet är det säkert bra, om du hittar 1 som har ett högre spänningsfall än den genomsnittliga beräkningen som kan vara en plats att undersöka.

    
svaret ges 17.11.2016 01:35
0

Efter Ed Beals förslag mätte jag spänningen vid varje behållare utan last och med en 13 A belastning vid den längsta behållaren (nr 8). Jag kontrollerade också droppen vid brytaren (skruvtråd).

Receptacle Volts NL Volts 13 En belastning

Breaker 123.1 121.9

1 122,3 119,7

2 122,2 119,0

3 122,1 117,3

4 123,5 117,0

5 122,6 116,6

6 123,6 114,2

7 123,6 114,2

8 123,4 114,0

Min föreslagna kurs är att göra omslag på kärl 3 och 6 och ompröva.

    
svaret ges 18.11.2016 17:42