Efter en kommentar tror jag att jag förstår din fråga tydligare.
För det första, om det finns 18 gauge-ledningar i ditt hus så är det troligt att det inte kommer att kodas och du kanske anser att en elektriker tar en titt. För lite av en ledare kan vara brandfara! Låt oss hoppas att du hänvisar till armaturens ledningar.
När det gäller etikett märkning, refererar -2 bara till hur många ledare som finns i kabeln (14-2 har faktiskt 3 - en het, neutral och jordad. En 14-3 har 2 hots, neutral och jordad).
Om dimmeren är märkt för ljusets belastning kan du använda dimmeren med den mindre ledaren. Var noga med att använda skruvplintarna och inte push-in-terminalerna (om de har dessa) eftersom de inte håller den mindre ledaren.
Om brytaren snubblar betyder det att du misslyckades med det. sannolikt har du kortat det heta till neutralen. Du vill att dimmer ska vara i linje med heta och inte över båda ledningarna. Om du befinner dig i Nordamerika är pluggens heta sida mindre av hålen.
Vissa elektroniska dimmare har också en neutral på dem så att de kan drivas oberoende av ljuset.