Varför går min GFCI-brytare ut med någon liten belastning, även efter byte av brytaren?

6

Jag har en 20A 240V GFCI-brytare i min huvudbrytare som går till en ledning till en annan brytare utanför. Alla fungerade bra förra sommaren. Nu, när jag lägger någon last (ätare, ljus etc.) på ett uttag anslutet till utvändig brytare, går inomhusbrytaren omedelbart ut.

Jag har försökt att byta ut inomhusbrytaren med en 30A-modell (det är 10AWG-kabel) men det går fortfarande under alla belastningar. Jag har också bytt ut utomhusbrytare.

Jag är förvirrad. Om det här var en kortslutning, skulle brytaren resa oberoende av om det fanns en last.

Har någon idéer om varför detta händer och hur jag kan fixa det?

    
uppsättning Charles Burns 25.04.2013 07:27

6 svar

7

Eftersom det är en jordfelsbrytare (GFCI) brytare, är det mycket troligt att du har ett jordfel.

GFCI: er arbetar genom att upptäcka en obalans i strömmen mellan de ojordade (heta) och jordade (neutrala) ledarna. Därför ser du bara resan när kretsen är under belastning. Om det finns 0 strömflöde är strömmen balanserad.

Jag skulle börja med att inspektera behållaren. Stäng av brytaren och öppna sedan lådan där behållaren är installerad. Sök efter skada på själva behållaren, eller vatten / fukt i lådan.

För utomhusinstallationer bör du alltid ha en väderbeständig låda och ett skydd som är väderbeständigt även när behållaren används.

    
svaret ges 25.04.2013 13:21
2

Det kan hända om det finns en lös anslutning, en trasig tråd, en trasig isolering, etc.

Det vanliga symptomet på dessa typer av fel är att du kan mäta full spänning när det inte finns några belastningar, men enheter som du pluggar in fungerar inte (eller är långsamma eller svaga). Detta händer eftersom det lilla gapet i ledaren som orsakas av den lösa förbindelsen eller den trasiga ledningen är mycket resistiv vid höga belastningar. Bruten isolering kan orsaka samma problem eftersom den levande ledaren kan utsättas för en angränsande metallledning, jordledare etc.

Men beroende på pausens beskaffenhet kan den extra belastningen på en av dessa fel utgöra en paus.

Eftersom du säger att denna krets fungerar bra när du kör din poolpump, skulle jag inspektera alla ledningar som är specifika för detta uttag. Kort / paus kan också ligga inne i utloppet.

Du nämnde också "en annan brytare utanför". Har det uttag du använder har en brytare i denna brytare? Om det gör, skulle jag undersöka den pausen som potentiellt felaktig. Det kan vara så att vilken enhet som helst du kopplar in tillsammans med poolenheten drar mer än 30 ampere och tripplar uppströmsbrytaren eftersom den yttre brytaren har misslyckats.

Min sista tanke är att din poolutrustning kan vara felaktig och dra mer ström än normalt. Den extra belastningen på dina elverktyg kan vara det halm som bryter kamelens rygg.

    
svaret ges 25.04.2013 18:43
2

Du har ett markfel. Men det är ett neutralt jordfel , inte ett fel i grunden.

På en sovande / inaktiv krets kommer nollströmmen ner den heta ledningen, så ingen strömavkastning på neutralen. Om någon av det returneras felaktigt via marken istället för neutralen, spelar det ingen roll - "en del av noll" är noll och GFCI kommer inte att upptäcka en obalans.

Men plugga in någon belastning, och scenen ändras. Nu blir standardbelastningen varm, men den returnerar via båda neutral- och jordtråden, i proportion till deras konduktivitet (1 / motstånd). Nu räcker tillräckligt med strömmen ner i marken (och inte den neutrala) för att åstadkomma en detekterbar obalans mellan hett och neutralt. Knäppa!

Leta efter bagageutrymmen i tilläggsarbete, behållare som kortar mot metallkorgar eller deras neutrala skruvar som rör en jordkabel eller en felaktig utrustning.

    
svaret ges 03.12.2017 02:56
1

Din brytare är en GFCI. De fungerar när det är en obalans mellan strömmen som går ut på den heta kabeln och återkommer på den neutrala ledningen. Inget att göra med nuvarande belopp. Överskottsström styrs av de normala brytare i huvudbrytaren, inte GFCI. Därför måste obalansen letas efter var det är troligt att den heta ledningen har en ytterligare väg att läcka nuvarande till marken och så bära mer ström än den neutrala bäraren.

Det är inte mycket - 30 mA är det värde som används mest för att få en GFCI att resa.

Leta efter kondens i lådan. Men när du säger att det går ut när sakerna är inkopplade ser det ut som att det måste vara något du pluggar in.

Alla behöver testning, helst med en Megger för att se om det finns läckage på marken från antingen heta till marken eller neutralen till marken. Du kan kanske använda en multimeter men det är ingenstans lika bra som en riktig Megger som ger en spänning på 250.500 / 1000 volt.

Prova multimeteruppsättningen till så hög resistansområde som möjligt, säg 2 Mohm. Anslut till den vanliga kabelkontakten på pluggen som finns på apparaten. Det ska inte läsas. Gör detsamma mellan neutralt och grundlöst - ingen läsning.

Ta ut en apparat som har en 3-stifts uttag och har 3 ledningar som matar den. Detta är för att se till att det har en jordad metalldel som sin ram. Anslut detta, det borde inte gå ut på GFCI. Om det inte är så har du en defekt - en läcka till marken i dina externa enheter.

    
svaret ges 14.12.2013 22:04
1

Jag hade samma problem, i mitt fall var det en vanlig 20A-brytare som jag måste byta ut med en GFCI-brytare per lokal kod, eftersom den här nya kretsen var för källaren.

Jag insåg inte att GFCI-brytaren var tvungen att vara kopplad annorlunda än den normala brytaren. Efter att ha läst testarens svar ovan kom jag också över ett kopplingsschema som visar de olika kopplingsscheman, och det var allt förnuftigt.

En normal brytare är kopplad som så:

EnGFCI-brytareäranslutennågotannorlunda:

Lägg märke till hur den neutrala ledningen från kretsen går genom GFCI-brytaren i motsats till att gå direkt till bussfältet. Det här är så att GFCI kan övervaka strömmen på båda ledningarna och öppna kretsen om behovet uppstår. Om kretsens neutrala gick till bussfältet, skulle GFCI resa när en belastning appliceras, eftersom brytaren inte ser strömmen till marken.

    
svaret ges 05.09.2015 18:30
0

Mest sannolikt indikerar detta att du har ett fel mellan jord och neutralt någonstans i utsidan av ledningen.

När en belastning appliceras strömmar en del av strömmen genom denna mark till neutralt fel i stället för tillbaka genom neutralledaren. Detta resulterar i en obalans som snubblar din GFCI.

    
svaret ges 14.05.2017 03:57