Är den sneda och tejpade skarven på kabel, objektivt mindre stabil än trådnötter eller plintar?

25

I Brasilien görs nästan alltid elektriska anslutningar genom att vrida elektriska kablar genom att vrida trådarna ihop och isolera dem med elektriskt band. Här är en video som visar några av de anslutningar som de görs i Brasilien. Terminalblock används bara för vissa specifika applikationer och trådnötter är inte existerande här.

Här på DIY.StackExchange och på andra ställen har jag sett kritik mot den metoden och uttalanden som trådnötter är vägen att gå.

Är en strängad kabelanslutning, snodd och tejpad som visas i videon, objektivt bättre eller sämre än trådnötter / blockblock?

    
uppsättning Luiz Borges 16.05.2016 14:23

8 svar

30

Splice-kontakter som US-style wirenuts och blockplattor i UK-stil är uppenbart bättre på nästan alla sätt till den snodd- och tejpmetod du beskriver.

  • Wirenuts och terminalplattor är mer motståndskraftiga mot mekaniskt fel på grund av uppvärmnings- / kylcykler och mekanisk belastning vid installationen.
  • Wirenuts och terminalblock är enklare att inspektera och testa, även efter den första installationen.
  • Wirenuts och terminalblock är enklare att installera korrekt och kräver mindre träning för att göra det.
  • Wirenuts och plintar kan snabbt avlägsnas och kan återanvändas utan att förkorta tråden.
  • Banden kan tas bort och ledningarna återanvänds, men processen är arbetskrävande och rörig på grund av limet. Det är lättare att skära ledningarna före skarven och därmed förkorta ledningarna.
  • Så varför är wirenuts inte vanligare överallt? Kulturell bias och intertia . Till exempel är wirenuts inte vanligt förekommande i Storbritannien eftersom en tidig wirenut-produkt på den brittiska marknaden hade en designfel och misslyckades ofta och förstörde produktets rykte. Terminalblock blev standard som standard. På grund av denna historia ses wirenuts som sämre i Storbritannien, när de inte är empiriskt. De är bara annorlunda än det vanliga terminalblocket.

    Jag skulle argumentera för att samma sak gäller för vrid- och tejpfogar i Brasilien: Det är hur det gjordes tidigare, och allt annat är konstigt och därför måste det vara fel . Den enda skillnaden är att, åtminstone för hushållsanslutningar, wirenuts och terminal block är empiriskt överlägsen snodds- och bandskivor.

        
    svaret ges 16.05.2016 16:26
    13

    Is a stranded wire connection, properly twisted and taped, objectively any worse/better than wire-nuts?

    Jag har inte hittat några objektiva studier som jämför en korrekt tillverkad snodd splice av strängad kabel med kopplingar gjorda med en amerikansk trådmutter, ett brittiskt terminalblock eller andra system som Wago 222 hakanslutning (och andra tillverkare).

    Olika liknande typer av vridna anslutningar används i specialfall. Till exempel använder NASA en "linemans splice" i vissa situationer. Men de har mycket strikta regler om hur anslutningen görs. Jag föreställer mig att de är noga med att inspektera och kontrollera kvaliteten på dessa anslutningar innan de får användas.

    De främsta orsakerna till att den typ av anslutning som föredras i hem i Brasilien inte är tillåten i hem i andra länder inkluderar förmodligen:

    • Det krävs skicklighet och regelbunden övning att göra ordentligt.
    • Det är mycket tidskrävande att göra rätt.
    • Det krävs engagemang för att skrapa och återskapa anslutningar som slutar göra illa.
    • Det är svårt att göra ordentligt i många verkliga situationer. Till exempel i ett mörkt område där mellanslag i en kryssruta är begränsad och den lediga trådlängden är kort.
    • Det är troligt att vissa utbildade personer, kanske husägare, som kopierar denna typ av professionell anslutning, kommer att göra det slarvigt och mycket dåligt och producera en svag och osäker elektrisk anslutning.
    • Det är relativt svårt att ångra det här medlemskapet på ett sätt att trådarna kan ingå i ett annat efterföljande medlem.
    • Isoleringstejpen kan göra det lite svårare att spåra elektriska fel på fel i anslutningarna.
    • Dåligt sammanställda kommer att döljas bakom tejp.

    I USA, Storbritannien och liknande höglöneländer kostar det förmodligen mindre för att en elektriker använder snabbare tekniker och verktyg än att spendera tid noga med att göra denna typ av skarv. Det här är kanske inte det allmänna fallet i Brasilien.

        
    svaret ges 17.05.2016 13:38
    9

    Det finns några nackdelar med att använda tejp: Jag tycker att den mest imperitiva faktorn är att ett bra bandjobb är svårt eller omöjligt att verifiera (en inspektör kunde inte berätta om 3 wraps eller 4 användes). Att arbeta på ledningarna senare är ofta en goey röra, eftersom tejp bryts ner. Och tejp är långsammare att installera än trådnötter (tiden är dyrare än materialet).

    Elektrisk band kan inte användas i USA som det enda som håller ledningar ihop; De måste vara anslutna på annat sätt. En primär faktor för att införa den lagen är att arbetare eller säkerhetsinspektörer skulle vara ansvariga för att inte bandet korrekt applicerats, vilket är svårt att bevisa, och arbetare / personer är svårare att samla in återbetalning än företag (som har pengar). Att ha pengar ger också företag möjlighet att driva / påverka lagar. Men medan jag är typ av kynisk, uppskattar jag också proffsen för trådnötter. Jag föredrar att se trådnötter i mitt hem eftersom de är nästan dumtäta och eventuella fel / fel kan tillskrivas tillverkaren (en del av anledningen till att tillverkarna överger landet, men det är ett annat problem).

    Att ha ett bra elsystem är inte bara en fråga om att ha något som fungerar - det handlar om organisation och användbarhet av den färdiga produkten. så att alla som följer med den ursprungliga elektriken kan enkelt ändra eller reparera systemet.

    Det enda som jag kan tänka på för tejp skulle vara mångsidighet. En produkt för alla anslutningar.

    När det gäller den vridna och interlaced-anslutningen (från YouTube-videon: länken ) är draghållfastheten för den här anslutningen bra, men överflödig för ledning.

        
    svaret ges 16.05.2016 15:29
    3

    Medan jag är en kommunikationsingenjör [MSEE] har jag kopplat några hus, liksom gjort en hel del fältteknik. Vad jag skulle ifrågasätta med den vridna / tejpade anslutningen, är om fogen är "gastät". Att bara vrida trådarna möjliggör fukt och syre i fogen. Över tiden, särskilt i fuktig miljö, kan detta leda till korrosion, vilket resulterar i en hög motståndsförening och en eventuell brand (om det är strömkabeln). En "trådmutter" tenderar att förhindra detta genom att skruva ned på trådarna och därigenom tenderar att eliminera syre + vatten (och den resulterande korrosionen) från leden. För något i en fuktig miljö (eventuellt utanför), liksom något som bär en signifikant ström (över 5 ampere eller så), skulle min preferens vara att lödda ledarna tillsammans, och sedan antingen tejpa dem - med tejpen "fusing" smälter ihop med sig själv - eller kruk den i epoxi med en av 3M [Minnesota Mining & Mfg] eller en konkurrents produkt. Korrekt gjort bör detta överleva under vattendämpning under lång tid. Skål.

        
    svaret ges 16.05.2016 18:07
    3

    En 7-snodd solid koppartråd har rättvis styrka men över tiden speciellt med bara tejp kan anslutningen lossna med stora belastningar när trådarna hoppar runt. Trådnötter används normalt i USA den 10, 12 & 14 AWG-kabel.

    Strängad tråd kommer inte att hålla ut med någon slags tryckkontakt. En trådmutter fungerar bra på strängad. Med större trådstorlekar Splitbultar och kompressionsdetaljer som är bultade och sedan isolerade med Cambric, Liner mindre (gummiband) och svart tejp (jag använder super 88).

    Det andra problemet med bara tejp det bryter ner över tiden och eller värme, Har du någonsin sett den svarta goo i trådarna från bandet bryta ner? Trådnötter tillåter säkrare anslutningar i ett mindre område där du kan ha många anslutningar som kommer i en låda. Jag skulle känna mig mycket bättre med en trådmutter än flera trådar vridna och tejpade.

    Om ledningarna också löddes kanske det kan vara ett bättre sätt, men lödmält smälter och orsakar ytterligare vägar till marken, så det är inte tillåtet.

    En stor del av världen använder NEC: s nationella elektriska kod som en ledningsstandard, så jag skulle säga att någon utan en överlägsen metod är mer en hobbyist.

    Det enda bättre sättet än trådnötter som jag har sett är skruvplintar men de tar mycket utrymme och används normalt bara i industriella kontrollpaneler.

        
    svaret ges 16.05.2016 15:20
    2

    De viktigaste fördelarna med trådlösa kontaktdon är användarvänlighet och tid som krävs för att göra en skarv.

    Att göra en tillförlitlig anslutning med vridbara ledningsanslutningar är enkel, bara kräver tre enkla steg.

  • Ta bort trådarna
  • Sätt i kontakten på ledningarna
  • Vrid till säkert.
  • En twisted splice är lite svårare, kräver lite övning för att få rätt och kan kräva flera typer av tejp.

    Eftersom en skarv med vridbara trådanslutningar bara kräver tre enkla steg kan skarvar göras snabbt.

    Twisted splices är en mer komplex och kräver så längre tid att göra upp.

    En extra fördel med att vrida trådanslutningarna är att du kan använda dem för att ansluta mer än bara två ledningar. De flesta twist-on-kabelkontakter gör att du kan ansluta fyra eller fem ledningar tillsammans, medan en vridd splice endast tillåter två.

        
    svaret ges 17.05.2016 04:13
    0

    Jag använder "stumkontakter" för varje applikation. Tape slitas ut så som andra har nämnt. Buttkontakter är de som krympas genom ett litet metallrör (vanligtvis) vilket gör anslutningen väldigt säker. Jag har aldrig haft problem med att komma ut. Lycka till!

        
    svaret ges 17.05.2016 05:31
    0

    Hm. Olika slag för olika människor ... I mitt land är terminalblock obligatoriska. Så, för mig är det normalt.

    En "stumkontakt" eller annan krympad förbindelse är emellertid ganska solid. Jag skulle vilja påpeka att en riktig linjers splitsning fungerar bra för solid koppartråd, så långt jag är bekymrad, isolerad med ett par lager värmekrympslang.

    Vad gäller strängad, samma sak, men lödd så det inte svalnar. Och jag har hittat trådnötter (hittad i USA-tillverkad utrustning) bruten (överträngt?) Eller hade dem sönderdelat när jag resplicerade ledningar.

    Du kan förlänga livslängden på isolerade plastskivor genom att gnugga dem överallt med ett hett lödstryk. Bitarna tenderar att smälta ihop och kommer inte ångras när limet torkar upp. Jag föredrar dock värmekrympslang.

    VAT, är trådnötter bra för 40 Amps? Jag använder regelbundna block för den aktuella strömmen, och om de är ordentligt stramade fungerar de bara bra.

    Skål, staqUUR

        
    svaret ges 18.05.2016 04:43