Can Jag lägger till en 120v gren för en tvättmaskin till en 240v torktumlare?

1

Jag kör 10-3 Romex för en 240v elektrisk torktumlare i vårt garage. Det skulle vara väldigt bekvämt att knacka på ett varmt ben och lägga till ett 120v uttag för tvättmaskinen (de kommer att staplas). Är detta tillåtet per NEC-kod?

Kan jag också lägga till ett extra 240v-uttag till denna krets för framtida bevis på garaget för sådana saker som en såg eller svetsare? Eller behöver torken en särskild krets utan andra uttag?

    
uppsättning gorms 25.12.2017 01:06

2 svar

2

Du kan inte trycka på en sådan kabel - NEC har en hel sektion som heter "knackregler" som beskriver när du kan göra det, och det här är inte en av dessa tider. Även om du skulle kunna det skulle det vara en förlorad sak: Eftersom en bricka måste vara avsedd för 20A, så plus 30A-torkaren sätter dig vid 50A, och du måste köra den dyra 6/3-kabeln.

Det här är vad du kan göra:

Dra en 12/2-kabel tillsammans med 10/3-kabeln

Det kan tyckas dumt uppenbart, men för kostnaden för en 12/2-kabel är du klar. Det kommer att ta ett extra brytareutrymme.

Kör 6/3 och installera en underpanel

Du kan köra 6/3 kabel istället för 10/3, avsluta på en liten delpanel, sedan ha en 2-polig 30A brytare för torken och en 1-polig 20A brytare för tvättmaskinen. Jag tror att delpanelen skulle behöva vara minst 50A.

Kör 10/3 till en delpanel med en "generator" -låsning

Använd avlåsningen så att du bara kan använda 30A-brytaren för torken, ELLER, 20A-brytaren för tvättmaskinen. Du måste kasta breaker varje gång. Mycket tråkigt. Det blir gammalt snabbt.

Köp en tvättmaskinenhet som är utformad för det

Stora bostads komplex är vanligtvis ut för att minimera det verktyg de måste sätta i tvättstugor. Industrin tillgodoser dem med tvättmaskiner som är konstruerade för att köra ut från en 30A / 240V-behållare. De är antingen dimensionerade korrekt eller har logik för att hantera elanvändningen så att de inte kan överbelasta 30A-kretsen. De gör kombinationsaggregat (tvättmaskin + torktumlare i en enhet) som tenderar att vara hyresgäster billiga i deras funktionssats ... eller de gör matchade uppsättningar tvättmaskiner + torktumlare som kan vara lyxiga men dyra.

    
svaret ges 25.12.2017 06:35
0

Detta skulle inte tillåtas av flera skäl, varav en är att torken kommer att skyddas med en 30 amp brytare, den andra är att de senaste 2 kodcyklerna kräver en 120 v 20 amp dedikerad krets för tvätten.

    
svaret ges 25.12.2017 05:53