Utan att veta mycket om ditt system rekommenderar jag att du börjar med att kontrollera kontaktorn i kondensaggregatet (utomhusenhet).
Innan du börjar
Innan du öppnar kondensorn, se till att du stänger av strömmen på brytaren, dra / stäng av servicemanställaren och kontrollera att strömmen är avstängd.
När du har öppnat enheten behöver du korrekt urladdning av kondensatorn / kondensatorerna. Du vill inte att de ska släppas av misstag genom dig.
Kontrollera kontaktorn
Använd en isolerad skruvmejsel eller ett par tångar genom att trycka in kontaktorns platta. Du vill se till att plattan rör sig fritt och inte klibbar eller hänger upp.
Om du är väldigt försiktig och bekväm med det, kan du köra systemet med kondenseringsenheten öppen. Då kan du se om kontaktorn drar in.
Här är en bra YouTube-video som visar varför kontaktorn inte drar in är ett problem.
Ange sedan din multimeter för att testa motståndet. Ta försiktigt bort ledningarna från spolterminalerna och test sedan spolens motstånd genom att trycka på en sond på var och en av spolkontakterna (där du tog bort ledningarna). Se till att motståndet överensstämmer med tillverkarens specifikationer.
Om motståndet är väldigt lågt är spolen sannolikt kortslagen. Om motståndet är oändligt, är spolen sannolikt trasig. I båda fallen måste kontaktorn bytas ut.
Isolera problemet
För att försöka bestämma var problemet är, kan du koppla bort styrtrådarna som matas utåt. Byt sedan enheten till COOL, och sänk inställningspunkten tills termostaten kallar COOL. Om säkringen blåser med utomhusenheten frånkopplad, är problemet troligt på kontrollkortet.
Tyvärr ser kontrollpanelen inte ut att vara användbar, så du måste byta hela styrelsen om det är där problemet är.