Kretskortets säkring slår på växelströmbrytaren

1

Jag har ett Honeywell-system. Tillbaka i november 2014 ersatte jag Circuit Board med en av Honeywell från Amazon (1014460). Fläktmotorn ersattes för över 2 år sedan. Förra månaden har jag ersatt transformatorn. (Ingen del # tillgänglig vid skrivetid). Jag ersatte också locket på brädet. (97F9002). Min termostat är ca 5 år gammal. Alla kepsar för mitt a / c-system är inte äldre än 2 år.

När jag byter från värme till växelström sätter mitt kretskortsäkring direkt upp. Jag kan inte heller använda tills säkringen är ersatt. Jag har inte försökt att byta ut kretskortets säkring och sätta den på AC för att se om växeln skulle sparka på den vägen. Jag har emellertid inte kunnat bestämma varför säkringen fortsätter att blåsa. Ingenting ersattes förra året och det fungerade bra under sommaren.

Några förslag att försöka felsöka? (Se nedan för ett annat förslag)

Forskning: All forskning som jag har hittat angående mitt problem tenderar att vara tvärtom. Människor verkar ha problem med AC till värme. Men jag vill testa för att se om det är min termostat som det har föreslagits till andra. Hur skulle jag testa om det är en möjlighet?

Märke ICP Modell N8MPNO75B12A1

Transformator 44504 jard 4031f

    
uppsättning traveler84 22.02.2016 22:53

1 svar

1

Utan att veta mycket om ditt system rekommenderar jag att du börjar med att kontrollera kontaktorn i kondensaggregatet (utomhusenhet).

Innan du börjar

Innan du öppnar kondensorn, se till att du stänger av strömmen på brytaren, dra / stäng av servicemanställaren och kontrollera att strömmen är avstängd.

När du har öppnat enheten behöver du korrekt urladdning av kondensatorn / kondensatorerna. Du vill inte att de ska släppas av misstag genom dig.

Kontrollera kontaktorn

Använd en isolerad skruvmejsel eller ett par tångar genom att trycka in kontaktorns platta. Du vill se till att plattan rör sig fritt och inte klibbar eller hänger upp.

Om du är väldigt försiktig och bekväm med det, kan du köra systemet med kondenseringsenheten öppen. Då kan du se om kontaktorn drar in.

Här är en bra YouTube-video som visar varför kontaktorn inte drar in är ett problem.

Ange sedan din multimeter för att testa motståndet. Ta försiktigt bort ledningarna från spolterminalerna och test sedan spolens motstånd genom att trycka på en sond på var och en av spolkontakterna (där du tog bort ledningarna). Se till att motståndet överensstämmer med tillverkarens specifikationer.

Om motståndet är väldigt lågt är spolen sannolikt kortslagen. Om motståndet är oändligt, är spolen sannolikt trasig. I båda fallen måste kontaktorn bytas ut.

Isolera problemet

För att försöka bestämma var problemet är, kan du koppla bort styrtrådarna som matas utåt. Byt sedan enheten till COOL, och sänk inställningspunkten tills termostaten kallar COOL. Om säkringen blåser med utomhusenheten frånkopplad, är problemet troligt på kontrollkortet.

Tyvärr ser kontrollpanelen inte ut att vara användbar, så du måste byta hela styrelsen om det är där problemet är.

    
svaret ges 22.02.2016 23:32