Är det säkert att dra en kontinuerlig 18 ampere från ett 15-poligt uttag?

1

Jag har en värmare som drar en kontinuerlig 18 ampere och har en 20 amp plug. Jag har skapat en förlängningssladd för att ansluta till väggen, men i ena änden är det en 20-volts receptacle-värmare ansluten till förlängningssladden - och den andra änden av sladden är en vanlig 15 amp-kontakt, ansluten till en 15 amp-mottagare i väggen . Förlängningssladden är 12 gauge.

Jag använde en kill-a-watt för att mäta dragningen vid väggen (15-amputtaget) och det drar 18 ampere.

Är detta ok för långsiktig användning? d.v.s. plugged in 8 timmar om dagen rakt.

UPPDATERING: I mitt brådska för att få det publicerat när jag oroade mig för installationen, misstod jag och behövde göra en korrigering - själva utloppet är ett 20-poligt uttag i väggen, men stickkontakten i slutet av förlängningssladden är en 15 amp plug (var den enda delen jag hade vid den tiden). Utgör detta fortfarande en stor risk? Här är bilden:

Uppdatering:Denärintelängreanslutentilltoppendärdenvarifleraår.Bildavförlängningsbox:

Här är ett foto av kontakten som går till värmaren:  

    
uppsättning hwp08 21.04.2015 18:20

2 svar

7

Nej det är inte säkert.

En 15 ampere-märkt behållare får inte installeras på en krets skyddad av en 30 ampere brytare.

Du ska inte ansluta enheter som drar mer än 15 ampere, till en 15 ampere-märkt behållare.

Behållaren i ditt foto är en 20 ampere behållare, så du borde inte ha problem med att plugga in en 20 ampere-enhet. De gör behållarkonfigurationerna olika, så att du inte kan ansluta saker i fel behållare. Genom att göra en bootleg förlängningssladd, förbi du den säkerhetsfunktionen.

Du kommer att bränna platsen ner.

Observera också att eftersom enheten är aktiv i mer än 3 timmar anses den vara en kontinuerlig belastning. I så fall bör kretsen (överströmskydd, ledningar och enheter) alla betygsättas för 125% av belastningen. Det skulle innebära att kablarna, överströmmenheten och behållaren bör klassificeras för att hantera minst 22,5 ampere ( 18 × 1.25 ). Det betyder en 30 ampere brytare, 10 AWG kopparledare och en 30 ampere behållare.

    
svaret ges 21.04.2015 20:28
2

Din förlängningssladd är inte, men du vet det och det är det minsta av dina problem. Lyckligtvis kan detta fixas.

Först, sök alla tre grenar av denna krets (jag samlar den är 208 wye 3-fas) för minsta tråd som används. Om det är 10 AWG, kan det vara en 30A krets och 30A trippelbrytaren är OK. Om några kablar är 12 AWG, har du faktiskt en 20A-krets, antingen byt brytaren till 20A eller trådarna till 10AWG.

De enda behållarna som kan vara på 30A-kretsar är 30A-behållare. Så alla NEMA 5-20 behållare måste gå iväg och ersättas med 30A behållare. Du har rätt att ha så många 30A behållare som du vill ha på en 30A-krets.

Lyckligtvis ...

Som Tester101 säger måste din värmare bedömas för kontinuerlig körning på 125% eller 22,5 ampere. Det betyder att det också behöver en 30A behållare.

Så det här är en otillbörlig matchning i himlen, konvertera denna krets till 30A i alla avseenden, och du är säker, laglig och redo att gå.

    
svaret ges 11.11.2017 06:07