Nej det är inte säkert.
En 15 ampere-märkt behållare får inte installeras på en krets skyddad av en 30 ampere brytare.
Du ska inte ansluta enheter som drar mer än 15 ampere, till en 15 ampere-märkt behållare.
Behållaren i ditt foto är en 20 ampere behållare, så du borde inte ha problem med att plugga in en 20 ampere-enhet. De gör behållarkonfigurationerna olika, så att du inte kan ansluta saker i fel behållare. Genom att göra en bootleg förlängningssladd, förbi du den säkerhetsfunktionen.
Du kommer att bränna platsen ner.
Observera också att eftersom enheten är aktiv i mer än 3 timmar anses den vara en kontinuerlig belastning. I så fall bör kretsen (överströmskydd, ledningar och enheter) alla betygsättas för 125% av belastningen. Det skulle innebära att kablarna, överströmmenheten och behållaren bör klassificeras för att hantera minst 22,5 ampere ( 18 × 1.25
). Det betyder en 30 ampere brytare, 10 AWG kopparledare och en 30 ampere behållare.