How kan man skapa en anslutning där flexibilitet är nödvändig trots att anslutningen utsätts för fysisk skada?

3

Det verkar som om det är vanligt att använda en LFNC-whip för att ansluta kondensaggregat till klimatanläggningen. Men som statyuphemism påpekar med rätta, det är högst tänkbart att en sådan ledningsanslutning skulle betraktas som" föremål för fysisk skada "enligt NEC från vilande gräsklippare, gräsklippare, etal.

Med tanke på att det inte finns några flexibla ledningsorgan som tillåts av NEC för användning vid fysisk skada och användningen av flexibla ledningsorgan för att ansluta till motorn eller apparaten själv är ett praktiskt krav på motorer och motordrivna apparater på grund av vibrationer, hur ska man göra dessa anslutningar på ett Kod-kompatibelt sätt?

    
uppsättning ThreePhaseEel 28.03.2017 04:10

1 svar

2

Såvitt jag kan säga:

  • Kontrollera att ledningen inte utsätts för fysisk skada
  • Använd vätsketät flexibel metall ledning (LFMC) (i motsats till LFNC eller LFNMC)

LFNCverkarallmäntanvändas,förmodligenförattdetärbilligare,menLFMCäracceptabeltidethärfalletochskulleståbättreföroavsiktligfysiskskada.

Enavutmaningarnaärävenomdenelektriskaledningenärskyddad,måsteköldmediernaocksåskyddas.Vanligtvisärdebaratvåflexiblakopparlinjer,eninsveptmedskumgummiisolering.

NEC2011till2017:

Article 350

350.12 Uses Not Permitted

LFMC shall not be used as follows:

(1) Where subject to physical damage

350.30 Securing and Supporting

(A) Securely Fastened. LFMC shall be securely fastened in place by and approved means within 300mm (12 in.) of each box, cabinet, conduit body, or other conduit termination and shall be supported and secured at intervals not to exceed 1.4m (4.5 ft).

Exception No. 2: Where flexibility is necessary after installation, lengths from the last point where the raceway is securely fastened shall not exceed the following:

(1) 900 mm (3 ft) for metric designators 16 through 35 (trade sizes 1/2 through 1 1/4)

Artikel440äravseddförLuftkonditioneringochkylutrustning,mennämnerintefysiskaanslutningskrav.

Somsagtvardenhögstariskenförskadaattkommafrångräsklippareochtrimmare,sådetbästaärattinstalleraenhetenpåettsådantsättattduundvikerdehärsakerna.

Dettakaninnebäraattingengräsellerogräsväxerruntenhetengenomattanvändabetong,grusellerpavers(setillattanvändaliggandetygnedan):

Ellermonterardenpåväggen,sådenliggerhögtövergräsmaterielensslut.

    
svaret ges 28.03.2017 04:41