Demontering av gammal termostat vid byte av elektriska baseboard värmare

2

Vi renoverar ett 30-årigt hem i USA och ersätter tre 240 volt elektriska baseboard värmare med nya, moderna värmare.

För närvarande kopplas var och en av de tre 15 + åriga värmarena till sina egna "dumma" analoga termostater på väggen. Vi tittar på att eventuellt ersätta dessa med "smart" värmare som dessa som har en inbyggd termostat och kan sedan styras centralt.

Som jag förstår, bör dessa nya värmare inte ha en termostat i väggen; De borde anslutas direkt till brytaren. Och jag tror att 240 volt sträcker sig från brytboxen till termostaten i väggen och sedan därifrån till värmaren. Om det är korrekt, kan jag helt enkelt ta bort termostaterna, ansluta och kapa ledningarna och ersätta dem med tomma paneler? Eller skulle jag behöva köra all ny kabel direkt till de nya baseboard värmare?

    
uppsättning Josh 10.09.2017 16:36

3 svar

3

Din plan att ansluta ledningarna som omger de gamla termostaterna är bra och det är kodlagligt.

Se till att du stänger av brytaren och testar så att båda -benen är avstängda. Jag har hittat 240 volt enheter som termostaten bara öppnade ett ben.

Se till att du använder rätt storlek eller isolerad krympning för storleken och typen av tråd. Om aluminiumtråden är installerad, se till att du använder deox / noalox eller någon annan typ av hämmare och kontakterna som är märkta cu / al för storleken.

    
svaret ges 10.09.2017 17:05
1

Du vill inte ha termostater på värmaren! Det är en strategi som gör att värmaren billig inte fungerar bättre. Termostaten känner att luften kommer från värmaren, inte luft i rummet, så det kommer inte att reglera nästan lika mycket som en extern termostat på en vanlig plats.

Det är sagt att det är lätt att styra elvärmare med 24V termostatsystem som du använder för gasugnar - och det öppnar dig upp till med nästan alla de "smarta termostaterna" som nu finns på marknaden med alla sina funktioner och anslutningar - i motsats till att vara "gift med en enda leverantör". Du byter 240V med samma stora reläer som används av termostater för att styra luftkonditioneringsaggregat (de tar 30A @ 240V, och de byter båda polerna, så de fungerar bra). De behöver helt enkelt installeras i en stor kopplingslåda, eller inuti värmaren.

Om det är praktiskt att du kör nya kablar - eller åtminstone omgå någon onödig omväg till den gamla termostaten - rekommenderar jag att du gör det. Elvärmare placerar en kraftig last på ledningarna. Om din ledningslängd är längre än vad som behövs, minskar din värmeffekt. Några av det förloras i värme (i väggarna, inte värdelös, men inte vad du försöker göra).

    
svaret ges 10.09.2017 23:00
0

En annan ide är att ersätta termostaterna med "smart" linjespännings termostater (som länk ). Då kan du bara byta termostat utan att behöva byta ut värmare själva. Och om du byter ut termostaterna kanske du inte behöver köra ny tråd.

    
svaret ges 05.11.2017 20:27