Är det säkert att ta bort en plugg och slita en lampa i väggen?

4

Jag har flyttat in i ett hus och monterar en serie med 5 halogen downlights under en hyllenhet. Väggen som jag passar den tidigare hade en uplighter. Jag tog bort detta, så har nu exponerade levande, neutrala och (unsheathed) jordkablar på väggen. Detta drivs redan av en ljusbrytare på en annan vägg.

De nya lamporna jag har kommit med en monterad kondenserad (3 amp) kontakt. Anvisningarna säger att om den är installerad direkt på en belysningskrets behöver den en 5 amp säkring.

Så - om jag vill ansluta den direkt, kan jag anta att belysningskretsen är tillräckligt skyddad eftersom den redan hade en lampa (är denna standard?), eller för denna montering behöver jag installera en (omkopplad) smält spur eller något liknande att lägga till 5 amp skydd?

För att klargöra, är de 5 halogenlamporna anslutna till en montering med en transformator som leder till en plugg.

    
uppsättning waj 29.08.2012 10:44

1 svar

3

Kommentarer konverteras för att svara.

Om tillverkaren säger att de behöver en säkring, skulle jag förmodligen installera en säkring. Installera bara en 5A-säkring före transformatorn, och se till att den är tillgänglig på något sätt.

Ljuskretsen är troligen på en säkring / brytare på servicepanelen, men eftersom du använder en transformator för att gå ner till lågspänning kan det krävas en säkring för att skydda transformatorn och lågspänningsledningen. Säkringen / brytaren i huvudpanelen kommer förmodligen att vara 15-20A; eftersom det är utformat för att skydda en normal spänningsbelysningskrets, så du behöver en annan 5A-säkring före steg nedtransformatorn för att skydda transformatorn och allting bortom det.

    
svaret ges 29.08.2012 17:57