Main-kretsen fungerar inte

0

Min huvudbrytare fungerar inte. Min sekundära är. Så det mesta av mitt hushåll utan kraft. Sedan klockan 937 på natten kommer kraften i mitt hus på mycket låg och stannar på för ett par innan han går ut igen. Vad skulle orsaka detta?

    
uppsättning James Poff 14.05.2018 22:27

1 svar

0

Jag misstänker att du har en mätare. Om inte, få en. Harbour Freight har dem för mindre än $ 15. Du säger att din huvudkrets inte fungerar, men din delpanel är, är det rätt? Jag misstänker att ett ben på huvudpanelen inte fungerar och den andra är. För att testa detta, ta bort locket från panelen. Ta bort din vigselring .... lita på mig, det är en bra idé. Ställ din mätare till 200 volt AC. Rör vid en sond till den punkt där den svarta tråden kommer in och fästs i lådan " Tryck på din andra sond i själva lådan. Du borde ha en läsning av 115v till 122v. Om så är fallet är den här sidan bra. Upprepa för den andra sidan med den röda ledningen. Detta kommer att vara bra eller dåligt. Jag misstänker att en sida är dålig. Jag säger det här eftersom din underpanel inte kan fungera om din huvudpanel är helt död.

Den andra frågan har att göra med din mark eller neutral. Med vigselring, gå ner dina neutrala och markerade stänger och se till att de är alla tätt.

Varför gifta sig bort? För att det kan orsaka bågning, och du skulle inte vara glad med det!

    