Can Jag installerar en laddare för USB-laddare på en GFCI-skyddad krets?

1

Jag vill byta ut en standard duplexbehållare i mitt kök med en som innehåller integrerade USB-portar. Den befintliga behållaren är skyddad av en GFCI-behållare uppströms i kretsen. Är det här mot NEC? Kommer jag att stöta på några problem med denna inställning?

    
uppsättning mmathis 22.12.2016 06:41

2 svar

4

Det finns ingen grundläggande anledning till varför du inte borde kunna använda ett integrerat USB-uttag på en GFCI-krets. Det borde inte finnas någon stridström som går någon annanstans som skulle utlösa GFCI, och 5V USB-utgången är emellertid isolerad från strömmen ändå.

    
svaret ges 22.12.2016 09:14
1

Det finns faktiskt en risk för läckström som kan resa. Dessa USB-uttag och även vanliga USB-laddare läcker aktuellt. Så länge som din nationella elektriska kod gäller för IEC60950 som de flesta gör och beroende på klassens klassificering ska det vara bra.

Det är inte okänt att människor har använt äkta iPhone-enheter anslutna till äkta iPhone-laddare eller andra tabletter / telefoner och har upp till 90V mellan enheten och marken. Denna effekt om du använder enheten kan känna som statisk chock eller stickningar.

De flesta skulle tro det är ett fel och eller farligt, men tvärtom är det inte farligt, och strömmen bör inte överstiga 250 mikroförstärkare. Generellt har dessa laddare en keramisk kåpa ansluten från den primära nätspänningen till utgången. Syftet med denna kondensator är att minska den elektromagnetiska störningen (EMI) som görs så att strömförsörjningen lagligen kan säljas och uppfylla de lagkrav som innebär att läckströmmen är tillräckligt liten för att inte orsaka fara för en person som berör uttaget av strömförsörjningen. Läckströmmen kan lagligen vara tillräckligt hög för att ge dig en riktig chock om dina händer är våta. men inte tillräckligt hög för att stoppa ditt hjärta. Det olyckliga är att dessa strömförsörjningar som inte har någon jordanslutning på den primära sidan kommer att läcka lite ström genom denna EMI kondensator, så om du mäter spänningen mellan utgång och jord med en högimpedans voltmeter ser du en signifikant AC spänning. Det är bara normalt.

Den ultimata punkten beror på känsligheten hos din GFCI / RCD-krets som den kan resa.

    
svaret ges 01.01.2017 17:56