Ja. Korrekt ledningar.
Problemet här är inte din luftfuktare. Problemet är kretsen den är på, eller byggnadens service kan inte hantera lasten.
Det är inte spikar, de är brownouts. En överskottsskyddare gör ingenting.
Detta är förmodligen en vanlig konsumentapparat och de är speciellt dimensionerade för att fungera bra på vanliga konsumentkretsar (fast dom dominerar). Så problemet är antingen
- en super defekt krets
- för mycket andra saker på den kretsen
- Detta avslöjar ett allvarligt problem med byggnätet.
Så stäng avbrytaren av det som driver denna luftfuktare. Gå och se vad som annars stängs av. (Spara dina filer). Det hjälper till att ha ett nattljus att hålla fast i utlopp. Du kan hitta ditt svar.
Vid det här tillfället kan det vara dags att undersöka hela ditt huss kärl om vilka kärl som finns på vilken krets. Händer hela tiden där människor staplar varje enskild last på samma krets medan tre andra går oanvända, de vet bara inte bättre.
För bonuspoäng får du en $ 20 Kill-a-Watt-mätare och testa varje apparat och se hur mycket ström de också ritar. Gör ett diagram över hur många watt (bättre: VA) du sätter på varje krets.
Om det går inte att få dina kretsar fungerar inte, då har du ett strömproblem. Det är också möjligt att det här är ett neutralt -problem, antingen inom en tråd med flera ledningar eller för hela huset. Givet här kommer att vara att din spänning inte är 120 (eller 230/240 i Europa) - och din Kill-a-Watt kommer att berätta för dig det. Vi använder 120V i Amerika.
På den tiden förväntar sig att se rattiga gamla skrämmande paneler och ledningar. Dessa saker kommer att bränna ditt hus, så det är kanske dags att tänka på en rewire-eller om panelen tar dem, AFCI-brytare.