Obs! Alla kodreferenser som citeras i detta svar är från NFPA-70: 2014 (2014 NEC).
Fråga # 1: Det verkar som om du har rätt att installationen strider mot 312,5 (C). Kodreferensen är bifogad längst ner i mitt svar.
- 312.5 (C): Det finns mindre än 18 "av EMT som används. Denna regel uppenbarligen infördes i NEC 2002 eftersom ett antal elektriker fyllde en massa NM-kablar genom ett enda hål. ut från kodhistoriken varför 18 "var det valda värdet, men jag misstänker att det beror på att en allmänt accepterad höjd som inte längre är föremål för fysisk skada är 8 'och den maximala höjden på en brytare är 6'7" (det potentiella läget höjd överst på en servicepanel med en brytare vid den maximala höjden) per 2014 NEC 404.8 (8 '- 6'7 "= 17"). Det verkar som att installatören uppfyllde principens anda med låga källarlofter ( men inte brevet) genom att ge varje kabelmontage sitt eget EMT-skydd även om längden bara är 8 "- det är kanske därför inspektören släppte den.
- 312.5 (C) (a): Minst en kabel är inte säkrad inom 12 "för att lämna EMT (den orange på höger).
- 312.5 (C) (d): EMT är inte förseglad i ytteränden (per din beskrivning)
- 312.5 (C) (e): Det finns ingen synlig NM-mantel som sträcker sig in i lådan och är definitivt mindre än den nödvändiga 1/4 "manteln som sträcker sig in i panelen
Fråga # 2: Jag kunde se ett argument för att installera NM-kabeln utanför ledningen så länge som kabeln härstammar från en punch-out mot mitten av panelen. Anledningen till att jag säger detta är att du effektivt har EMT som skyddar mot fysisk skada på alla sidor runt om det. Detta samtal skulle ändå vara upp till inspektörens åsikt - detsamma gäller alla uppmaningar till "föremål för fysisk skada" eftersom NEC inte definierar det.
Fråga # 3: Du noterar att flexibel ledning inte uttryckligen är tillåten av 312.5 (C) och anger uttryckligen endast två tillåtna metoder: säkra kabeln och specifika användningar av icke-flexibla racerbanor. Dessutom är alla flexibla ledningsalternativ underkastade samma "kan inte användas där det är fysiskt skadat" som NM, så det skulle inte göra något bra i det här fallet även om det var tillåtet eftersom NM-kabeln skyddas eftersom den är föremål för fysisk skada.
Bara för att visa de specifika förbuden på de olika flexibla ledningsalternativen:
ARTICLE 348 Flexible Metal Conduit: Type FMC
348.12 Uses Not Permitted. FMC shall not be used in the following:
(7) Where subject to physical damage
ARTICLE 350 Liquidtight Flexible Metal Conduit: Type LFMC
350.12 Uses Not Permitted. LFMC shall not be used as follows:
(1) Where subject to physical damage
ARTICLE 356 Liquidtight Flexible Nonmetallic Conduit: Type LFNC
356.12 Uses Not Permitted. LFNC shall not be used as follows:
(1) Where subject to physical damage
ARTICLE 360 Flexible Metallic Tubing: Type FMT
360.12 Uses Not Permitted. FMT shall not be used as follows:
(5) Where subject to physical damage
ARTICLE 362 Electrical Nonmetallic Tubing: Type ENT
362.12 Uses Not Permitted. ENT shall not be used in the following:
(9) Where subject to physical damage
ARTICLE 320 ARMORED CABLE: TYPE AC
320.12 Uses Not Permitted. Type AC cable shall not be used as follows:
(1) Where subject to physical damage
ARTICLE 330 METAL-CLAD CABLE: TYPE MC
330.12 Uses Not Permitted. Type MC cable shall not be used under either of the following conditions:
(1) Where subject to physical damage
Jag tror att den har det täckt.
312.5 Cabinets, Cutout Boxes, and Meter Socket Enclosures. Conductors entering enclosures within the scope of this article shall be protected from abrasion and shall comply with 312.5(A) through (C).
(C) Cables. Where cable is used, each cable shall be secured to the cabinet, cutout box, or meter socket enclosure. Exception: Cables with entirely nonmetallic sheaths shall be permitted to enter the top of a surface-mounted enclosure through one or more nonflexible raceways not less than 450 mm (18 in.) and not more than 3.0 m (10 ft) in length, provided all of the following conditions are met:
(a) Each cable is fastened within 300 mm (12 in.), measured along the sheath, of the outer end of the raceway
(b) The raceway extends directly above the enclosure and does not penetrate a structural ceiling.
(c) A fitting is provided on each end of the raceway to protect the cable(s) from abrasion and the fittings remain accessible after installation.
(d) The raceway is sealed or plugged at the outer end using approved means so as to prevent access to the enclosure through the raceway.
(e) The cable sheath is continuous through the raceway and extends into the enclosure beyond the fitting not less than 6 mm (1⁄4 in.).
(f) The raceway is fastened at its outer end and at other points in accordance with the applicable article.
(g) Where installed as conduit or tubing, the cable fill does not exceed the amount that would be permitted for complete conduit or tubing systems by Table 1 of Chapter 9 of this Code and all applicable notes thereto. Informational Note: See Table 1 in Chapter 9, including Note 9, for allowable cable fill in circular raceways. See 310.15(B)(3)(a) for required ampacity reductions for multiple cables installed in a common raceway.