Jag har två UPS 10kva 220 volt som används för att styra systemet. Jag behöver en uppkoppling online och den andra som backup. Om nätet matar ut huvudupphämtningarna laddar upp lasten och om huvuduppsättningarna misslyckas gör säkerhetskopieringen. Så hur ställer jag in denna konfiguration elektroniskt istället för elektromekaniskt? Obs! För nu använder jag två elektromagnetiska reläer anslutna som interlock.
Enheten som du vill ha kallas en automatisk överföringsbrytare (ATS för kort) och bör vara tillgänglig via ett elförsörjningshus (eller motsvarande) i ditt område. Observera att den här enheten måste godkännas av dina lokala myndigheter.
En riktig ATS har inte bara ett elektriskt skydd, men mekanisk -låsning av kontakterna, vilket gör det omöjligt för de två källorna att oavsiktligt kopplas ihop. Det har också logik för att undvika överföring mellan källor när de inte är fassynkroniserade med varandra, vilket kan orsaka allvarliga problem att ladda som förväntar sig en jämn sinusvåg i stället för ett skarpt "hopp", såsom växelströmsmotorer.
Läs andra frågor om taggar power-backup Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna