Removing ledningar från gammal brytare

0

Jag byter min första brytare, ett GFCI. Det finns ingen huvudbrytare i panelen. Allt gick bra till ... Jag kunde inte ta bort 2 av de 3 trådarna från den gamla brytaren eftersom det inte fanns någon skruv för att lossa dem.

Måste jag klippa ledningarna och re-stripa dem, eller kan jag hålla ett lämpligt tunt verktyg i sina slitsar för att öppna vad jag antar vara en fjädertypsfångst? (Jag vill hellre inte förkorta ledningarna.)

Gamla breaker är en ITE. Panelen är en Gould (nu Siemens). Ny brytare är en Siemens. Absolut ingen huvud cutoff. Jag stängde av alla brytare innan jag började ... säkerhet först.

  • Gammal breaker: ITE GFCI, ca 38 år eller mindre. Jag hittade inget hål för att infoga ett verktyg för att släppa lasten neutral, för vilken det inte finns någon skruv. Faktum är att 3 olika trådar går in i samma port (hål) i brytaren, utan synliga sätt att släppa ut:

    • belastningsneutral (vit);

    • Panelenutral (vit med svart spiralband);

    • och en 2 "-3" mörkgrå tråd , som slingrar in i en annan port i brytaren, även utan synliga sätt att släppa (men det är inte nödvändigt att byta brytare , ändå).

    • Lastlinjen (lila) släpper enkelt ut med en skruv.

  • Jag är fortfarande fast vid valet av att antingen ta reda på hur du laddar lasten neutral eller skär och ta bort den tråden igen. Hur kan jag få den tråden ut ???

  • Medan jag hade brytaren lossad från servicebussen kunde jag se att fliken från den buss som brytaren snäpps på är inte ren men har det som påminner mig om ett tändstift som behöver rengöras med en trådborste eller byt ut.

    • Ska resultatet av en ny brytare äventyras av detta?

    • Kan fliken rengöras (slipad eller trådborstad)?

    • Om det städas finns det risk för metalliska dammpartiklar eller andra partiklar från rengöringen för att förorena en ren panel, särskilt vid brytare lägre i panelen och orsaka kortslutning? li>
    • Är en sådan flik oanvändbar för att acceptera en breaker?

    • Jag märkte att den gamla brytaren, som jag nu har tagit bort och återmonterad två gånger, inte har passat tätt i spåret sedan första gången jag tog bort den. Är det mer på grund av själva brytaren? (Jag håller den avstängd, förstås.)

  • re: "No Main": Jag hänvisade till ingen huvudbrytare i panelen eller i en separat låda mellan POCO-mätaren (som ligger på en vägg på framsidan av huset) och panelen. Det finns / är NONE. Jag skulle ha varit glad att dra mätaren ur väggen. Det skulle verkligen ha klippt all kraft till panelen och hela huset, vilket gav den ultimata säkerheten; men jag informerades av POCO att det skulle vara olagligt. Samma sak gäller någonting på meterens gata.

  • Jag har blivit helt bekväm med de säkerhetsprocedurer jag använder, inklusive att stänga av alla brytare innan du börjar. (De delar som jag måste röra är ett bra avstånd från servicelinjerna och klackarna längst upp på panelen.)

    Redigera: belastningsneutral gör in i en av 3 plastmuttrar, allt på panelens högra sida. Det ser ut att 3 ledningar kommer ut ur varje trådmutter. (Den enda neutrala buss jag ser är också på panelens högra sida. Om det finns en annan, är den också på höger sida, under den första och blockerad från min syn på ledningar.)

    PRIORITET: Hur tar jag bort den belastningsneutrala utan skruvuppsättning?

        
    uppsättning jimmyd 12.03.2017 04:40

    2 svar

    1

    Breakers är avsedda att ersättas. När det väl dragits loss från skenorna inuti lådan borde det inte finnas någon elektrisk ström på de här kablarna. Men det låter som själva lådan fortfarande kommer att vara live.

    Om det inte finns några skruvar så kommer du troligen att hitta en liten slits precis intill där trådarna skjuts in i brytaren. Använd en liten skruvmejsel däri för att trycka in det inre hållarklämmret för att lossa ledningarna. Trådarna själva är noga skurna och avtagna redan.

    När trådarna är införda i den nya brytaren ska den bara klicka på plats inuti panelen.

    btw, det är definitivt en huvudbrytare någonstans. Vanligtvis vill brandkåren kunna klippa av all kraft innan de börjar spruta vatten inuti, så det ska vara på ett ställe som de snabbt kan hitta i en nödsituation.

    Om din inkommande tjänst är underjordisk kan huvudbrytaren vara i en låda vid trottoaren, i vilket fall du kanske inte har tillgång till det - ibland är lådorna gröna med ett nyckellås på dem och ofta tjänar de som huvudflöden till mer än ett hem.

    När du arbetar nära levnadsskenorna, kom ihåg elektrikerens vänstra regel: Håll din vänstra hand bakom ryggen. På så sätt om det kommer en oavsiktlig urladdning kommer det att gå igenom en lem och inte genom ditt hjärta.

    Om du har lyckats få avbrott utan att röra skenorna borde du inte ha några problem att få den nya in igen efter att trådarna överförts.

    - Redigerat baserat på din kommentar

        
    svaret ges 12.03.2017 06:43
    0

    Den första av de två frågorna ovan är frågade igen (som "Kan inte ta bort ledningar från en strömbrytare") och svarade under taggen "Circuit Breakers ".

        
    svaret ges 19.03.2017 22:24