Jag är en absolut n00b när det gäller hemmabiosystem. Vänligen förlåt mig om det här är en upprepningsfråga eftersom jag inte skulle veta vad jag ska söka efter.
Jag är i Frankrike och har 230V-matning på 50Hz. För några timmar sedan hade jag en kortslutning som "snubblade" elen.
Kortslutningen inträffade i en väggpunkt:
Kretskortet(jagantardetärvaddetär)hadetripped(omkopplarenvarvid'0')ochJagåterställdedengenomattvridaomkopplarentill'1'somvisas:
Nu efter det märkte jag att ingen av pluggarna i rummet som kortslutningen hade inträffat fungerar! Ingen av dem är funktionell. Lamporna arbetar dock i detta rum.
Jag har också en varmvattenberedare i rummet som kortslutningen inträffade. Jag vet att jag kan vänta en stund för att ta reda på det här men är värmeelementet i vattenvärmaren också ofunktionellt nu? AKA: kommer jag inte ha varmt vatten imorgon?
Jag läste någonstans att ett sådant problem orsakas av en GFI thingy och jag var inte säker på om min vattenvärmare var ansluten till denna GFI-sak.
Varmvattenmärket är som visat:
Jagbegärochuppskattarlitetålamodmeddinasvarellerkommentarer.Eftersomjagintevetnågontingomdessasaker,skulledetvarauppskattatomdukundeförklaradetförmigsomomduskullevaratreårgammal.
Jagharlästonlineattstoraapparatersomvattenvärmareochkylskåp behöver ha en särskild krets . Jag vet inte om det här är en amerikansk regel eller en europeisk regel. Men min mikrovågsugn hade inte en särskild krets när jag pluggar den i en vägg. Har min varmvattenberedare en egen dedikerad krets? Varför arbetar ljusen i mitt hus? De räknas som "större apparat"?
**
**
Är det relevant att strömställen inte fungerar men lamporna är? Måste något testas eller stängas av och sedan på igen på detta:
För det första är problemet nästan inte ditt GFCI eller Circuit Breaker.
Det som har hänt är att ett fel har utvecklats i din vattenvärmare eller i eluttag eller någon har hamrat en spik i en vägg och punkterat och kortat en tråd. Kretskortet har då gjort rätt och isolerat kretsen för att förhindra att ditt hus brinner ner på natten medan du sover.
Du måste hitta det felet.
Dina ljus är på en separat krets, det är därför de inte påverkas.
Huvuddistributionskortetserutsomdetärutrustatmed säkringar (inte med modernare MCB eller RCBO). Du måste öppna den relevanta och kontrollera säkringen inuti för kontinuitet.
Det är inte klart för mig hur ditt distributionsorgan är anslutet till huvuddistributionsorganet. I min del av världen matas ett dotterbolag från en av säkringarna (eller MCB eller RCBO) i huvudkortet - som är märkta för att göra det klart.
I ditt fall är det inte klart, men jag skulle stänga av strömmen till byggnaden och kontrollera sedan säkring 6 eftersom symbolen på det ser ut som en vattenvärmare.
Du bör bara ersätta det här efter att du har hittat och åtgärdat felet i ditt värmekammarrum.
Det kan vara att överbelastningen i rummet med värmaren blåste säkringen i huvuddistributionskortet samt att trippla MCB i dotterbolaget (den med 0/1-omkopplaren). Säkringen ger förmodligen kraft till dotterbolaget som delar upp det mellan värmaren och uttagen och ett par andra kretsar.
Om så är fallet, är 20A-säkringen i huvudkortet inte betygsatt för en full 64A-belastning som ditt dotterbolag är smält för (20 + 32 + 16 + 16). Det verkar inte rätt för mig.