Can Jag byter denna strömbrytare med en dimmer?

1

Jag har nyligen flyttat till en ny hyra. Det är äldre konstruktion men helt ombyggd. Jag gjorde lite eldre ledningar i källaren, men den funktionella ledningen verkar vara ny och modern kod / procedur.

Denna omkopplare är inte meningsfull. Den heta (svarta) kommer från ett närliggande utlopp. Den har sedan den vita anslutningen och går till takljuset. De andra ledningarna i varje par är dock kapade.

Kabeln på toppen av lådan ser ut att vara mycket äldre och insvept i isolering. Ingen grund heller.

Kan jag bara koppla dimmeren (Levity IllumaTech IPL06) till detta på samma sätt?

    
uppsättning Doug 07.06.2015 09:14

1 svar

2

Är detta en "kommer det att fungera?" fråga eller en "är det säkert?" fråga, eller en "är det att koda?" fråga?

Jag svarar den första och den sista ... 1) Ja, om den glödlampa du har är dimmerkompatibel och det fungerade innan du öppnade upp den här växlingslådan ... ja, det borde fortfarande fungera efter att du sätter i dimmeren 2) Är det säkert? Jag väljer att inte svara på den här frågan med motiveringen att ingen vet vilka slags förargliga saker tidigare ägare kan ha gjort. 3) är det att koda? uppenbarligen inte.

Förmodligen vad du tittar på är en situation där ... 1) den svarta tråden som gick upp till ljuset bröt någonstans tillbaka i mörkret bakåt och abysm av tiden 2) vägen från det ljuset till strömbrytaren var på något sätt försvagad på ett sätt som gjorde det svårt att byta tråden 3) vid den tiden bestämde någon att det var lättare att ändra hur ljuset var trådlöst istället för att sätta in en ny tråd från ljuset för att byta. Så de sprang en ny tråd till ljuset och använde sin "neutrala" vid ljuset. Den vita tråden återställdes för att ge "het" via brytaren. (bekvämt är elektroner färgblind.) 4) antingen samtidigt eller någon annan gång, sprang någon en ny strömledning till strömbrytaren. Eftersom ljuset fick sin neutrala från någon annanstans, och sedan den svarta ledningen till ljuset bröts, använde de bara den nya svarta tråden som varm ledning för att byta och vit tråd därifrån till ljus.

Mitt primära problem här skulle vara "varför är den svarta ledningen till ljuset bruten"? Eftersom de vita och svarta trådarna reser tillsammans, vad bryter en av dem ofta skadar den andra. Gjorde någon kör en spik eller skruva igenom kabeln och ta bort den svarta och skadar bara den vita? Gjorde några avvecklingar av byggnaden skador på hela kabeln och endast svart var helt avskuren? Var det bara en dåligt tillverkad kabel? När svart gick, blev det båg och gjorde lite värme som förmodligen skadade den vita också?

Lång historia kort, det är uppenbarligen inte en idealisk situation. Ett antal möjliga lösningar som finns: 1) Inse till din hyresvärd att du poked runt vid ledningarna och upptäckte några saker som du har oroat för din säkerhet ... fråga honom snyggt att betala en elektriker för att fixa det ordentligt. 2) Titta på ett alternativt sätt att slå på och stänga av lampan och ta bort denna väggbrytare (och dess ledningar) permanent från ekvationen. Det finns gamla lösningar som en dragkedjeskift på ljuset eller nyare lösningar som omger det ständigt växande spektrumet av "hemautomatisering" som skulle ge dig andra sätt att slå på och av ljuset. (notera att dessa båda antar att den "nya" kabeln som för närvarande tillhandahåller neutral anslutning vid ljuset kan ställas in för att alltid ge varmt och neutralt direkt till ljuset - kanske inte är sant, de kan ha "stulen" neutral anslutning från något annat taklampa.)

    
svaret ges 07.06.2015 13:44