Hur konverterar jag en servicepanel till en kryssrutan?

3

Jag skulle vilja konvertera mitt befintliga 100-A-panelen till en kryssruta (en ny 200-A-panelen installeras ca 15 'från den befintliga panelen). Min naiva fråga: finns det några särskilda regler att följa för att göra de specifika korsningarna i den nya panelen? Användar jag helt enkelt trådnötter för att gå med i varje enskild krets tillsammans, och lägga ett lock på framsidan som man skulle göra för en enkel korsningslåda (till exempel, förlänga en grenkrets)?

Jag antar att min tanke var: Att konvertera ett panellåda till en korsningslåda måste göra en skål med spagetti-utseende, nej?

Kan jag använda den befintliga panelen omslaget som mitt karmkåpa (med nu blanka kollapsbrytare fyllda i)?

Jag är belägen i Seattle, USA.

    
uppsättning the_meter413 15.04.2017 22:01

2 svar

2

Om det inte är förbjudet av lokala koder och den befintliga panelen inte bryter mot några aktuella koder som överfyllning, arbetsutrymmesavstånd, finns det inget kodvis som säger "Nej det är förbjudet".

En bättre lösning om möjligt, eftersom du måste köra nya ledningar ändå, är att installera en 12x12 eller större kryssrutan på vinden och krypplatsen och göra det med det.

Nu skulle det vara klokt att konsultera bygg- och planeringsavdelningen först, eftersom Power Co. inte kommer att återställa kraften om inte arbetet är tillåtet. Också, inte säker på din lokala jurisdiktion men här gör de oss att installera hårdvarna röklarm i varje sovrum och i varje hall nära ett sovrum om en panel uppgraderas.

    
svaret ges 16.04.2017 00:12
-2

Du säger inte var du befinner dig, så jag kan inte svara på din specifika fråga direkt. Förutom att säga att jag aldrig sett detta gjort i USA och med god anledning. Jag tror att det är mot kod för att göra det - men jag är inte en expert på NFPA Electrical Code - och vissa stater kan variera.

Jag antar att du vill byta ut panelen med en nyare panel och helt enkelt köra ledningar från ny panel till gammal panel och trådmutter inuti (behåll dina befintliga kablar). DÅLIG IDÉ. Jag rekommenderar att du inte gör det.

Byt ut panelen på plats - ta bort den gamla panelen och installera den nya. Att sätta den nya en 15 meter utgör den befintliga - varför? kan vara av olika orsaker - men om du inte behöver göra det här, gör du inte - alla ledningar släpper till det befintliga panelen och blir mycket enklare att installera den nya panelen.

EDIT 4/17/2017 Som andra har påpekat att använda panelen är tillåten: Men det är endast tillåtet under vissa förhållanden (och en som inte är listad här är att panelen skruvas stängd eller låst stängd:

Från NFPA [Jag tror att 2011-koden anger detta i 312.8], men jag kunde fel på det.

Sec. 373-8 anger att du inte ska använda kapslingar för överströmningsenheter som korsningslådor eller racerbanor, såvida du inte ger tillräckligt med utrymme. Ledare i en panel ska inte fylla ledningsutrymmet i något tvärsnitt till mer än 40%, och skarvar och kranar får inte fylla ledningsutrymmet vid något tvärsnitt till mer än 75%.

Bara för att vara tydlig som jag inte vet vem i framtiden kommer att läsa detta, dvs nybörjare DIY'er: Inkapslingar för Overcurrent-enheter; en överströmningsenhet är en FUSE eller en kretsbrytare. Inkapslingar i ovanstående mening skulle innebära något som en servicepanel som har kretsbrytare i den, ofta kallad Breaker Panel, Breaker Enclosure etc ..

    
svaret ges 15.04.2017 22:16