How att koppla en delpanel från en 15 amp krets befintlig körning

0

Jag lägger till kraft för en utomhus damm, jag kommer att behöva fyra uttag i slutändan. Jag har en befintlig 15 amp krets ur mitt huvudhus servicepanel som ansluter till en yttervägg. Jag vill binda in den med 12-2 och köra den ca 80 meter bort (begravd i styv kanal) och det föreslogs att jag sätter en liten delpanel på fjärränden för att hjälpa till att isolera den körningen senare (Fråga 1. Är det underpanelen är onödig i första hand?). Till slut behöver jag fyra GFI-uttag nära dammen.

Koncept: Jag skulle ta en typisk AC-avstängningsbox och byta ut en ny 15-amp-brytare. Frågan handlar om ledningarna. AC-kopplingsboxen har två huvudklackar och vad jag antar är den neutrala stången längst ner. Jag antar att jag måste lägga till en grundfält och då kommer min inkommande 12-2 att anslutas så här: Hot (svart) till en av dessa klackar, Neutral (vit) går till den neutrala linjen, Ground (bare koppar) går till ny markbalk. Jag antar att grundfältet och den neutrala fältet inte är bundna i det här scenariot? Ska jag också begrava en jordstav och knyta den panelens nya markstång till jordstången? Från den här nya brytaren kör jag de två nya uttagen i en separat väderbeständig låda. Jag ska använda en GFI och anslut sedan det andra standarduttaget på lastsidan så att de är båda skyddade. Har jag beskrivit det ordentligt eller missade jag något större? Tack!

UPDATE: Besvara frågor
Belastning att tänka på dammen slutet:

  • Pump: 12 Volt, 28 Watt, 60 Hz,
  • UV: 120 Volt, 60Hz, 9 Watt UV-lampa
  • LED: 0,76 Watts

Det finns ett enda uttag på den befintliga kretsen.

    
uppsättning kcap 10.01.2019 01:30

1 svar

1

Du behöver ingen avstängning eller subpanel för en enda utomhuskrets.

Du får inte placera 4 GFCI-behållare utomhus om du kan undvika det.

Det bästa sättet att hantera GFCI-kravet är att hitta en plats längs kretsen fortfarande inne i ditt torra hus. Ställ in GFCI där, det blir inte förstört av vädret. Du vet hur du använder LOAD-terminalerna på ett GFCI för att skydda nedåtriktade saker, så gör exakt det för hela din utomhuskrets .

Eftersom ledningen också är skyddad får du använda direktbegravning på 12 "lock. Även om du använder Rigid behöver du bara 6" lock. Du kan använda THWN enskilda ledningar i ledningen och behöver inte en mark eftersom Rigid är marken.

    
svaret ges 10.01.2019 01:55