layman villkor: Längder på högst 6 meter från ett uttag

0

Nedan är ett ändringsförslag till min bys elektriska kod.

Kan någon hjälpa mig att förstå vad # 2 nedan betyder? Betydar detta att vi inte kan byta tusensköna kan lysa med BX? Kan vi använda användningsfält för att koppla samman allt, eller kan vi bara installera lampor med BX när vi sitter i ett vägguttag med 6 'eller mindre BX?

Jag undrar om jag behöver hårda pipa allt.

Artikel 333, Armored cable (BX), ska raderas i dess helhet och ersättas med följande:  "Armored kabel (BX) är inte tillåten förutom följande installationer:

  • Längder på högst 2 meter vid terminaler där flexibilitet är nödvändig och installationen är godkänd av kodens tjänsteman.

  • Längder på högst 6 meter från ett uttag för anslutningar inom ett tillgängligt tak till belysningsarmaturer eller utrustning. "

  • uppsättning DG01 29.11.2017 23:32

    3 svar

    2

    Eftersom kabeln flyger

    Längdgränser på kablar och kablar i NEC mäts i längden på kabeln eller sladden du behöver komma dit med den mest direkta vägen. Tänk på att istället för typ AC (nee BX) -kabel kan du använda typ MC-kabel istället. (I synnerhet skulle jag göra lite undersökning om vad som är generellt känt som en typ MCI-A-kabel - det här är i grunden ett kors mellan AC och MC som slår båda sina föräldrar på de flesta saker.)

    Outlet! = behållare

    Ett "utlopp" i NEC är en punkt där husets ledningar stannar och andra kablar (sladdar eller utrustning för användning) börjar. Behållare är helt enkelt enheter som gör det enkelt att använda utlopp - ett uttag under NEC för en hårddiskmaskin som inte är i än, kommer helt enkelt att vara en kopplingslåda med snygga ledningar inuti och ett lock slås på.

        
    svaret ges 30.11.2017 00:17
    1

    Undantag 1 är för industriella tillämpningar, när maskiner är föremål för rörelse, kan det också vara tillämpligt på en luftkonditionering, vattenvärmare etc.

    Undantag 2 talar om piska för fluorescerande tränare inuti droppelofter. I.E. Det hårda taket har en rad kryssrutor, och sedan finns det ett dropploft med lätt avtagbara paneler, och vissa paneler ersätts med en armatur i panellimensioner.

    Troffen flyter i dropplocket, och den drivs av en flexibel kabel upp till kryssrutan i det hårda taket. Att använda kablar med pluggar diskuteras varmt och ofta olagligt. Det lämnar "piskar", eller metallmantlad flexibel kabel. De säger att piska kan inte vara över 6 fot.

    Om du inte har denna inställning gäller inte detta undantag för dig.

    De säger inte att du kan använda den för inter-lampans sammankopplingar för fasta lampor ovanför ett hårt tak på en vind.

        
    svaret ges 30.11.2017 04:05
    1

    Du kan inte mönsterkabel BX-kabel från lampan till lampan. Du behöver en annan godtagbar kopplingsmetod för de flesta ledningarna. Om det betyder hårt rör eller MC-kabeln är baserad på din lokala förordning.

    Hitta en korsning över det tillgängliga taket mellan ett par ljus. Du kan använda upp till 6 meter BX-kabel från denna kopplingslåda till lampan, hålla BX-kabeln över taket. En kopplingslåda kan mata flera ljus. Det är därför det ligger mellan ett par armaturer. Kanske kan du nå 4 ljus från en kryssruta.

    Endast från kopplingsbox till fixtur (eller utrustning). Bara över ett tillgängligt tak. Endast i längder upp till 6 meter BX-kabel.

        
    svaret ges 30.11.2017 20:40