Jag har hört att vissa säger att koden kräver ledningar i väggen som ska häftas till att rama så ofta (hur ofta?), men när man gör ett ombyggnad är det nödvändigt?
Jag har ett hus med två våningar, och skulle vilja ta bort ett vanligt kupoljus på taket på första våningen och ersätta det med 6 försänkta lampor. Det finns ungefär 12 tum tomt utrymme mellan golven och det verkar lätt att köra ledningen från ljus till ljus utan att klippa någon gips, förutom de 4-5 "hålen som behövs för lamporna. Men det finns inget sätt att jag skulle kunna häva ledningarna nedåt. Det kommer bara att vara lös i taket, springa genom ett litet hål i jagbjälkarna en gång i taget.
De säljer "remodel" ljusburkar som görs speciellt så att du bara behöver klippa ett hål tillräckligt stort för att de ska passa in, så det verkar som ett vanligt jobb. Vad saknar jag och hur kan jag göra det här jobbet på det mest korrekta sättet?
Detta är i Dallas, TX, enfamiljshus.
Om du inte tar bort mer gips än vad som behövs för de nya inbyggda lamporna, så nej per 334.30 (B) (1) (förutsatt att du använder NM-kabel). Det finns liknande klausuler för andra flexibla kabelaggregat (t ex AC / MC).
Om du tar bort gipsplåten som en del av ombyggnaden och har tillgång till studsarna behöver du skydda och stödja resten av 334.30 (eller liknande klausuler för andra kabeldyper).
From NFPA-70:2014 (a.k.a. 2014 NEC):
334.30 Securing and Supporting Nonmetallic-sheathed cable shall be supported and secured by staples, cable ties, straps, hangers, or similar fittings designed and installed so as not to damage the cable, at intervals not exceeding 1.4 m (4 1⁄2 ft) and within 300 mm (12 in.) of every outlet box. junction box, cabinet, or fitting. Flat cables shall not be stapled on edge. Sections of cable protected from physical damage by raceway shall not be required to be secured within the raceway.
(A) Horizontal Runs Through Holes and Notches. In other than vertical runs, cables installed in accordance with 300.4 shall be considered to be supported and secured where such support does not exceed 1.4-m (4 1⁄2-ft) intervals and the nonmetallic-sheathed cable is securely fastened in place by an approved means within 300 mm (12 in.) of each box, cabinet, conduit body, or other nonmetallicsheathed cable termination.
FPN: See 314.17(C) for support where nonmetallic boxes are used
334.30(B) Unsupported Cables. Nonmetallic-sheathed cable shall be permitted to be unsupported where the cable:
(1) Is fished between access points through concealed spaces in finished buildings or structures and supporting is impracticable.
(2) Is not more than 1.4 m (4 1 ⁄2 ft) from the last point of cable support to the point of connection to a luminaire or other piece > of electrical equipment and the cable and point of connection are > within an accessible ceiling
Elektriker "fiskar" sluter genom befintliga bostäder av tusentals varje dag utan häftning. Stapla om du kan (var 4: e på vindar, inom 12 "av alla lådor) och gör inte om du inte kan. Använd lite sunt förnuft för att förhindra framtida skador på ledningarna genom att undvika skarpa eller metalliska föremål eller hög- trafikområden.
Förutom bra svar från @statuephemism och @isherwood är det värt att nämna varför du kanske vill häfta och varför i ditt fall det inte spelar någon roll.
Första orsaken att häfta är att hålla ledningar ur vägen, så att de inte fångas av misstag när man monterar ny gips på ett tak till exempel. Detta är inte relevant om taket redan är på plats. Att borra genom golvet ovan är osannolikt att skada kabeln eftersom det ligger på taket under balkarna, flera inches nedåt. Borrning underifrån kan röra på kabeln, men eftersom den är lös kommer den sannolikt att bara byta till ena sidan eller lyfta upp när biten berör den snarare än att bli allvarligt skadad.
Den andra orsaken att häfta är att spänna avlastning så att om någon dra hårt på ena änden av tråden (t ex försöker få lite mer slöja eller snubbla över det någon annanstans i huset) lossnar det inte anslutningen vid andra änden och orsaka kortslutning eller brandfara. Detta måste övervägas, även om du är fisketråd, men många ljusbeslag kommer med inbyggda kabelklemmer som ger dragavlastning när du stramar ordentligt.
Läs andra frågor om taggar wiring code-compliance lighting remodeling recessed-lighting Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna