Även om du skulle kunna det är det inte alls en bra idé. Bottom line är om vattenvärmaren är på 30A-krets, då kan du inte göra det om inte solbadet drar ca. 6 ampere eller mindre, vilket är mycket osannolikt.
Den maximala belastningen på en 30A-krets är 30A, och begränsningen är 125% av en kontinuerlig belastning (en lagringsvärmare ska betraktas som en kontinuerlig belastning, så just under 24A för en 4500 wattsenhet) plus den för den icke-kontinuerlig belastning.
210.19 Conductors — Minimum Ampacity and Size (A) Branch Circuits Not More Than 600 Volts. (1) General.
Branch-circuit conductors shall have an ampacity not less than the maximum load to be served. Where a branch circuit supplies continuous loads or any combination of continuous and noncontinuous loads, the minimum branch-circuit conductor size, before the application of any adjustment or correction factors, shall have an allowable ampacity not less than the noncontinuous load plus 125 percent of the continuous load.