Vad kan jag göra om avloppsinriktningen inte tillåter tillräckligt med utrymme för p-trap?

2

Jag remodellerar mitt badrum. Diskbänken kommer upp från golvet. Justeringen mellan det och dräneringen som kommer från sinken har inte tillräckligt med utrymme för att en p-fälla ska installeras så att den bara faller på plats och förbinder de två (före ombyggnaden fanns ingen p-fälla).

Jag tänkte ha ett 45 graders rör ut ur diskbänken, framåt och sedan ner, fäst sedan p-fällan, och det skulle ge tillräckligt med utrymme för överflöde att gå tillbaka och ner till golvavloppsröret. Min råbild av vad jag menar, cirkulerar i rött.

Skulle detta möjliggöra korrekt dränering?

    
uppsättning Noob 10.06.2014 15:17

2 svar

1

När du köper en P-trap från hårdvaruaffären kommer du att sluta med dessa bitar (eller något liknande).

Dukommerocksåviljahämtaen1-1/2in.PVC90°glidfäste,medanduärdär.

Du vill sedan ansluta bitarna något så här ...

Dumåstesedanvridabitarnarunttillsdukanfådemattpassaihop.Dukommerattslutamednågotliknandedethär.

Även om jag inte är säker på att det här är kodkompatibelt längre.

I 2003 års version av International Residential Code (IRC) var det här avsnittet.

International Residential Code 2003

Chapter 31 Vents

Section P3105 Fixture Vents

P3105.3 Vertical leg for waste fixture drains. A vertical leg (see Figure P3105.3) is permitted within a fixture drain of a waste fixture in accordance with the following criteria:

  • Minimum trap diameter shall be in accordance with Table P3201.7.
  • The diameter of Section A shall be equal to the diameter of the trap.
  • The length of Section A shall not be less than 8 inches (203 mm) and in accordance with Table P3105.1.
  • The diameter of Section B shall be one pipe size larger than the diameter of Section A.
  • The length of Section B shall not be more than 36 inches (914 mm).
  • The diameter of Section C shall be one pipe size larger than the diameter of Section B.
  • The total length of Section A and Section C shall not exceed the distance allowed in Table P3105.1.
  • Bends shall be the diameter of the largest connected section.
  • FIGURE P3105.3 VERTICAL LEG FIXTURE DRAIN SCHEMATIC

    Men i 2006-versionen är det här avsnittet borta.

        
    svaret ges 10.06.2014 16:23
    0

    När avloppet går vertikalt så här kallas det ofta en S-trap, eftersom den är formad som ett bokstav S istället för ett brev P.

    DencentralaanslutningeniS-fällanärenvridbar.Dukangöradetutan45-gradersavsnittomduroterarmittanslutningen.Dukansedetidethärexemplet:

    Ju mer du roterar mittfoten, desto närmare är ingången och utgången.

    Kommer det att vara synligt för rummet eller omslutet i ett skåp? Om det är synligt kan jag föreställa mig kanske att ha en estetik av ett rakt symmetriskt dränering. Om det är gömt inuti, använd bara S-fällan utan 45-graders inlämning.

        
    svaret ges 10.06.2014 15:44