Vill bara se till att ledningarna är korrekta. Jag har sett exempel på den svarta och den röda omkopplad i underpanelen. Detta är en tillfällig anslutning till delpanelen med dubbla 60 amp brytare med 6 gauge tråd. Ny 200 amp service kommer att ansluta den nya rutan och den gamla rutan kommer ut.
Hörde jag det här korrekt?
Om du är i USA är detta INTE korrekt.
Bindremmen på panelens högra sida (när man tittar på panelen) ska flyttas till vänster sida. Den ska anslutas till höljet med den gröna skruven och fliken ska anslutas till en av jordstångens terminaler.
Pådenneutralalinjenkanendastenendaledareavslutasperskruvplint.Duhartvåledningarperterminal,vilketinteärtillåtet.
Iensekundärpanelmåstejordledarnaoch"neutrala" ledarna hållas separata.
Du borde flytta jordledarna och avsluta dem i jordningsfältet istället.
Dubordeocksåtabortbindningsledarensomförbinderjordnings-ochneutralstångenihop.(Tack@ArchonOSX).
Jagärintesäkerpåvadsomhänderpåtoppenavhöljet,mendetserutsomomduharnågotrörledningsarbeteförattavsluta.
Det här ser inte ut på mig, förutsatt att denna delpanel ligger i samma byggnad som huvudpanelen.
Först och främst bör neutralen och marken separeras, men det ser inte ut som att du har tagit bort bindningsremmen.
På samma sätt har de få kretsar du har anslutit inte sina grunder till jordningbussen.
Om du inte är bekväm att installera en delpanel kan det vara en bra idé att anställa en elektriker.
Jag ger dig ett generellt svar baserat på tidigare svar, men inriktat på ditt slutmål (för att bara ha detta som en del tillfälligt.)
Först måste du konvertera den här panelen så att den bara är en delpanel när du gör konverteringen.
Vid denna tidpunkt skulle du ansluta alla dina kretsar och allt kommer att vara användbart. När det kommer dags att byta över elnätet är det några saker som måste göras.
Koppla bort och ta bort matare från befintlig huvud till din underpanel - # 6-ledningen (svart, röd, vit och markerad) - och ta bort 60A-brytaren från den gamla panelen.
Anslut ledaren mellan de neutrala och markerade stängerna som togs bort i steg 2 ovan.
Avsluta panelen genom att ansluta de nya huvudlinjerna och koppla tillbaka marken till ditt jordsystem.