Used 12 / 2WG NMB-kabel för inre infällda LED-lampor, är det dåligt?

3

Jag hade lite 12 / 2WG NMB tråd kvar och bestämde mig för att använda den i stället för att köpa lite 14/2 för att koppla in några inomhus inbyggda LED-lampor.

Förutom att det var en smärta att arbeta med, är det dåligt att använda en bredare tråd än vad som krävs?

Tyvärr tänker jag bara på det nu efter det faktum, jag tror att jag borde vara OK, men jag är super paranoid om elektrisk.

    
uppsättning Matt 18.05.2016 03:28

1 svar

3

Att lägga 12/2 på en 15A-krets är inte så mycket - det enda problemet med att använda en större tråd än vad som krävs av ampacity är den fysiska svårigheten att arbeta med, och potentialen för överdrivna lådor. (Om det är för stort för att passa terminalerna på dina enheter, det är ingen svettning - bara trådmutter eller Wago på några pigtails av den feta tråden enheten kan ta.)

I själva verket är det i praktiken nödvändigt att ibland sätta större tråd på en lång krets (det är bara en rekommendation i NEC, men en del känslig utrustning hatar brownouts ....) för att spänningsfallet blir alltför stort. (NEC rekommenderar 5% max över hela kretsen - det brukar hållas till under 3% för att tillåta förlängningssladdar och whatnot.)

    
svaret ges 18.05.2016 05:22