Jag vet att det finns liknande frågor där ute, men finns det några nya idéer?
När jag slår på min värmare, brinner gasen upp men fläkten slås inte på. Jag vet att fläkten fortfarande fungerar, eftersom den kommer att slå på med a / c på auto eller fläkten bara av sig själv i "on" -läget.
Tack för någon hjälp
Ugnar har vanligen flerspetsmotorer, och använder olika hastigheter för olika lägen. Om spolen för hastigheten värmeanvändningen är död, skulle det orsaka det problem du ser.
Du kan använda en ohmmeter (eller multimeter inställd för att mäta motstånd) för att kontrollera om motorspolen är bra. Du måste mäta resistansen hos varje spole (medan den är isolerad från resten av systemet) och jämföra resultaten med tillverkarens angivna värden.
Det finns några saker som kan gå fel på kontrollkortet, som kan leda till problemet du ser. Det första du måste göra är att avgöra om makt någonsin kommer att skickas till motorn alls.
THIS IS DANGEROUS
Since you'll be working on a live HVAC system, this testing can be dangerous. If you're not comfortable, please contact a local licensed HVAC technician.
Ställ in din multimeter för att mäta växelspänningen och anslut den gemensamma ledningen till den neutrala terminalen på systemet. Håll dörrspärrbrytaren intryckt, så att systemet försöker elda. När brännarna tänds lyssna noga på att stänga av reläerna.
De flesta ugnar använder timers för att fördröja fläkten, så att värmeväxlaren kan värmas upp. När den förinställda fördröjningen har gått, bör en kontakt stänga och skicka ström till värmekontakten på kontrollkortet.
Sätt den andra ledningen på din multimeter på värmekontakten och se om du får en spänningsläsning. Om du gör det är problemet med motorn eller ledningarna till motorn. Kontrollera alla anslutningar för att se till att de är rena och säkra. Om du inte läser spänning måste du antingen felsöka kontrollkortet eller helt enkelt byta ut det.