Vår att avgöra om en vattentryckssänkningsventil (PRV) fungerar som den ska

1

Jag har försökt att spåra vattentryck / flödesproblem i hela röret i hela mitt hus, men har inte hittat något som gjorde någon signifikant skillnad. Till exempel upptäckte jag att huvudventilen och några andra inte var helt öppna. Jag har tillgång till alla andra ventiler och de är helt öppna. Alla linjer är koppar. Mitt hus är en enda nivå med en källare (där huvudet ligger). Mina grannar har inga problem.

Här är min konfiguration:

Stadsvatten - > 3/4 "linjer -> huvud -> mätare (läsning är maxad över 100 psi) -> PRV -> mätning av statisk 60 psi -> - fortsätt 3/4" linjer matning 1 / 2 "linjer för alla armaturer.

Jag har en termisk expansionstank med varmvattenberedaren som också är inställd på 60 psi.

Så snart som någon vattenfäste slås på (sänka, dusch, toalettspolning, tvättmaskin, etc.), minskar trycket på mätaren omedelbart efter min PRV betydligt (faller till 20psi eller mindre). Som ett resultat är det svårt att försöka använda en andra fixtur och en tredjedel är nästan omöjlig. Dessutom försökte jag sätta på alla vattenarmaturer genom huset. Under detta test sände vattenarmaturerna på huvudnivån inget vatten.

Jag är benägen att tro att det finns ett problem med PRV. Är det rätt ställe att leta efter? Skulle en PRV ha en så stor tryckfall när en fixtur är öppen?

    
uppsättning srobb 26.09.2015 18:25

1 svar

1

Jag ersatte PRV med en exakt match och det fixade problemet. Det var ett ganska rakt frambyte eftersom PRV hade en fackförening och min backflow-förhindrande (ca 10 "ner linjen) hade en annan.

    
svaret ges 01.10.2015 00:53