1

Jag är i ett gammalt hus. Jag tog bort och ersatte 2 av 3 utan problem. Jag kommer till den tredje och det finns 5 ledningar: 2 svart, 2 vit / grädde och en bara koppartråd. Jag tror att jag har den ansluten rätt men brytaren vänder när jag slår på strömmen. Vad gör jag fel?

    
uppsättning Cwil 23.10.2018 00:36

1 svar

0

Observera säkert hur du kopplade dem. Om Load om den är kopplad till neutral kommer den att göra en kortslutning och Breaker flips.

Bare koppartrådar brukar jordas. Vanligtvis är svart tråd Belastning och vit tråd är Neutral. Om svart ansluter till svart (även vit med vit) representerar det en seriell anslutning som kan användas på någon annan plats med samma strömbrytare.

    