Propanföretaget hängde upp min permanenta propanlinje idag till garaget. Jag berättade för dem att sätta en T med shutoff BEHIND 2: a scenen regulatorn, (för en framtida propangeneratorn). Men de sätter T i linjen som kommer från högtrycksregulatorn! (se nedan schematisk).
Såsom jag förstår har T och ventilutgången nu 10 PSI? Jag tittade på generatorns specifikationer och det kräver hushållstryck, 11 "wc.
Kan jag använda en liten bbq regulator för att minska från 10 PSI till 11 "wc, jag hittade en som uppfyller BTU-kraven i genny.
391.133Nej. Du kan inte sätta bbq-enheten "godkänd för tillfällig övervakad användning" på en 1000 pund propantank.
Vi kan dock tala om den maximala blodalkoholnivån hos en vuxen, innan han / hon inte längre anses kunna övervaka en bbq.
då - flaskkabeln är inte bara avsedd för vad du vill göra. Jag kan gräva upp UL-noteringsinformation för dig. Men det här handlar inte om "kod", det här är ärligt oro över dig och din säkerhet.
Det finns några saker i livet som bara inte är värda att spara lite pengar. Hälso- och sjukvård, el och brännbara gaser står högst upp på listan. Det finns några saker, generiska droger, kopparpläterade elektriska lastcentraler och världseriebiljetter som inte finns på 50-yardlinjen, vissa saker är okej.
Gör gasledningar på det billiga, snälla gör det inte.
Jag kan argumentera för och emot vad du föreslår. Jag kan inte stoppa dig från att använda flaskens tankslang.
Du kom hit och letade efter råd, min gör inte det här.
Läs andra frågor om taggar propane Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna