Är detta ett lämpligt kopplingslådans trådjobb med en vanlig elbox? (bild ingår)

5

Jag behövde skarva en tråd för att reparera nicked wire isolering, men jag kände mig inte som att köra till Lowe bara för en kopplingslåda. Istället använde jag en vanlig elektrisk låda.

Kabeln kommer upp från golvet och in i botten av lådan. Reparationsstycket kommer in från toppen och ansluts till eluttaget. Jag vred trådarna tillsammans med tänger och huggade dem alla väldigt snäva. Det finns inga exponerade ledare utanför muttrarna.

Jag vred på strömmen och till min förvåning fungerade det! Men innan jag förseglar väggen vill jag veta om jag gjorde det här.

    
uppsättning oscilatingcretin 04.02.2012 20:28

5 svar

3

Det ser bra ut, men romexmanteln på bottenkabeln måste komma in i lådan för att den ska vara korrekt. Jag kan inte se det där området för att ringa det, men om du har en mantel så har du gjort det bra.

    
svaret ges 04.02.2012 21:33
6

Detta är inte riktigt ett svar (det är det som är), jag ville bara rensa några saker från kommentarerna.

Först de små flikarna som täcker hålen i vissa plastlådor är INTE knockouts. De är klämmor.  I det här fallet verkar de dock vara knockouts.

Omdevarklämmorskulledutryckakabelnilådanförbiklämmorna,såattklämmornahindrarkabelnattdrasuturlådan.Dekanvarasmärtairumpanattarbetamed,mendehållerkabelnganskabra.

FördetandrakanvisevadNEC2008sägeromattsäkrakabeln.

334.30 Securing and Supporting. Nonmetallic-sheathed cable shall be supported and secured by staples, cable ties, straps, hangers, or similar fittings designed and installed so as not to damage the cable, at intervals not exceeding 1.4 m (4 1⁄2 ft) and within 300 mm (12 in.) of every outlet box, junction box, cabinet, or fitting. Flat cables shall not be stapled on edge. Sections of cable protected from physical damage by raceway shall not be required to be secured within the raceway.

(A) Horizontal Runs Through Holes and Notches. In other than vertical runs, cables installed in accordance with 300.4 shall be considered to be supported and secured where such support does not exceed 1.4-m (4 1⁄2-ft) intervals and the nonmetallic-sheathed cable is securely fastened in place by an approved means within 300 mm (12 in.) of each box, cabinet, conduit body, or other nonmetallicsheathed cable termination.

FPN: See 314.17(C) for support where nonmetallic boxes are used.

(B) Unsupported Cables. Nonmetallic-sheathed cable shall be permitted to be unsupported where the cable:

(1) Is fished between access points through concealed spaces in finished buildings or structures and supporting is impracticable.

(2) Is not more than 1.4 m (4 1⁄2 ft) from the last point of cable support to the point of connection to a luminaire or other piece of electrical equipment and the cable and point of connection are within an accessible ceiling.

(C) Wiring Device Without a Separate Outlet Box. A wiring device identified for the use, without a separate outlet box, and incorporating an integral cable clamp shall be permitted where the cable is secured in place at intervals not exceeding 1.4 m (4 1⁄2 ft) and within 300 mm (12 in.) from the wiring device wall opening, and there shall be at least a 300 mm (12 in.) loop of unbroken cable or 150 mm (6 in.) of a cable end available on the interior side of the finished wall to permit replacement.

314.17 Conductors Entering Boxes, Conduit Bodies, or Fittings. Conductors entering boxes, conduit bodies, or fittings shall be protected from abrasion and shall comply with 314.17(A) through (D).

(C) Nonmetallic Boxes and Conduit Bodies. Nonmetallic boxes and conduit bodies shall be suitable for the lowest temperature-rated conductor entering the box. Where nonmetallic boxes and conduit bodies are used with messengersupported wiring, open wiring on insulators, or concealed knob-and-tube wiring, the conductors shall enter the box through individual holes. Where flexible tubing is used to enclose the conductors, the tubing shall extend from the last insulating support to not less than 6 mm (1⁄4 in.) inside the box and beyond any cable clamp. Where nonmetallicsheathed cable or multiconductor Type UF cable is used, the sheath shall extend not less than 6 mm (1⁄4 in.) inside the box and beyond any cable clamp. In all instances, all permitted wiring methods shall be secured to the boxes.

Exception: Where nonmetallic-sheathed cable or multiconductor Type UF cable is used with single gang boxes not larger than a nominal size 57 mm × 100 mm (2 1⁄4 in.× 4 in.) mounted in walls or ceilings, and where the cable is fastened within 200 mm (8 in.) of the box measured along the sheath and where the sheath extends through a cable knockout not less than 6 mm (1⁄4 in.), securing the cable to the box shall not be required. Multiple cable entries shall be permitted in a single cable knockout opening.

Såvadbetyderdethär?

334.30sägerattvimåstefästakabelnvarje41/2'och12"från varje lådan, men 334,30 (B) (1) säger att om vi fiskar kabeln genom färdiga ytor behöver kabeln inte vara så att vi kan ha en osäker kabel i väggen, men 314.17 (C) säger att om vi använder en icke-metallisk låda måste kabeln fästas i lådan (det är här klämmorna kommer in). Undantaget från denna regel, är om kabeln är fastsatt inom 8 "av lådan. Om vi säkrar kabeln inom 8 "av lådan behöver vi inte fästa kabeln till rutan.

    
svaret ges 05.02.2012 16:04
3

Uh - du kan inte försegla väggen. Du måste lämna den anslutningsboxen tillgänglig. Rätt killar?

    
svaret ges 26.02.2012 05:50
1

Ännu en gång är den lådan han använder är ett "nytt arbete" "handy box" det är bara en knockout och inte en klämma! Därför 8-staplar Regel gäller! Med den här typen av låda krävs det att häfta sig inom 8 ", en låda med en klämma är 12"! En "gammal arbets" Handy box skulle ha en klämma samt gipsörrar med en skruvmejsel för att fästa lådan

Notera " Clamp "typfältet Notera Typ" box "-fältet

Se Tester101 kod citat "314.17 C Undantag ... Säg allt! Tittar på hans bild ser jag ingen klämma på ledningen! Om det var där, är det inte nu!

    
svaret ges 05.02.2012 19:14
-1

"Jag behövde splitta en tråd för att reparera nicked wire isolering ...."

Jag uppskattar denna diskussion, men jag kommer att hävda att det inte var något behov av att skära kabeln och försöka sätta den i en låda. Faktum är att jag tror att det är mycket mer riskabelt att ha gjort det. Om inte ledaren var märkbart skadad, strider jag mot den enkla användningen av omslag av elektriskt band, som på ett adekvat sätt skyddar ledaren från kortslutning till varandra, och / eller [metall] byggnaden, metallröret etc. presenterar någon form av chockrisk för att byggnaden borde vara lämplig att använda.

Jag lärde mig, och mina erfarenheter inom brandundersökningen har visat att goda uppsägningar är de viktigaste sakerna som en elektriker gör dag in och dag ut. Detta är naturligtvis bortsett från korrekt limning av kretselement som brytare och ledningar. Splices i en krets är därför mycket värre att göra än en enkel isoleringsreparation.

    
svaret ges 08.10.2013 05:37