Jag har läst att radiatorlåsskyddsventiler används för att balansera radiatorer så att de värms upp med samma hastighet, men jag förstår inte riktigt principen om hur det fungerar. Om huvudtermostatventilen styr vattenflödet för att reglera hur snabbt vattnet kommer in i kylaren för att värma det, säkerställer det sålunda att utgångsflödet styrs? Hur förändras flödet av en andra ventil? Och om den andra ventilen ändrar flödet, skulle det inte störa huvudventilens flödesstyrning?
Scenario: din uppvärmning har stängts av hela natten. Hela huset är kallt. Det är nu klockan 5.30 och värmen slås på.
Varje termostatventil i ditt hus är helt öppen, eftersom den är mycket kall vid varje termostatventil. Om alla dina låsskärmar är helt öppna, var kommer varmt vatten från pannan att gå? Svar: Flödet genom varje rör kommer att vara proportionellt mot motståndet. Kortare rör = mindre motstånd, därför kommer mer av hett vatten att strömma genom radiatorn närmast pannan, vissa kommer att gå igenom en radiator längre från pannan, och (relativt) lite kommer att gå igenom radiatorn längst bort från pannan.
Till sist kommer rummet närmast pannan att stiga upp till temperaturen, termostatventilen stängs och så kommer det närmaste närmaste rummet att få mest flöde. Och detta fortsätter tills alla rum har sin önskade temperatur.
Vilka låshylsor låter dig göra är att nära stänga ventilen på radiatorn närmast pannan. Detta ökar flödesmotståndet genom det röret, vilket motverkar det faktum att röret är mycket kort. Genom att stänga varje låsskärm är det rätt att du balanserar systemet genom att varje radiator har samma totala motstånd (total motstånd = längd av rörmotstånd + låsskyddsmotstånd). Och så värmer varje radiator upp i samma takt.
Du kan självklart försöka spela med låsskärmarna för att göra rummen värma upp i en viss ordning. t.ex. sovrum först, sedan badrum, sedan köket senast.
Naturligtvis är det svårt att balansera radiatorerna. Jag har aldrig uppnått det ordentligt. I slutet av dagen är rummen som värmer upp en efter en inte världens ände, om du inte har det sovrummet som värmer upp sist!
Du verkar tro att termostatventiler styr flödeshastigheten. De borde inte. Du bör tänka på dem som en på / av-brytare: antingen är de på och låter vatten strömma in, eller de är av och inte låta vattnet strömma in. I praktiken kan de minska flödet när rummet når den önskade temperaturen för att inte överskugga den, men det här är en sekundär effekt.
Läs andra frågor om taggar water heating radiator Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna