Kan inte ha en ledig tråd
"14/2" betyder en svart, vit och sladdad tråd insvept i en mantel. "14/3" är densamma, med undantag för att den också har en röd tråd inuti manteln .
Om den röda tråden är utanför skeden, lossa eller kläms fast, då kan den inte användas . Alls. Det här är en helt felaktig ledningsteknik. Lossa den med en trådmutter och tejp och tryck in den i baksidan av lådan. Vid servicepanelens slut klickar du bara på det - det är värdelöst. Den som installerade det gjorde mycket dåligt arbete, och allt annat arbete i huset bör ses över mot Koden.
Jag vet vad han var försöker göra, men du kan inte göra det - så ingen anledning att komma in i gory detaljerna.
Pigtails är bra
Det är bra om kretsarna är grisad med trådmuttrar och korta trådlängder till behållaren. Det är en helt acceptabel ledningsmetod.
En lösning: sätt det på en enda krets
Det enklaste är att helt enkelt leda allt på en enda krets. Det är inte bra, det skulle säkert inte uppfylla standarder för nybyggnad eller ombyggnad, men det är bättre än vad han hade.
När det är möjligt borde du dra åtminstone ytterligare två 12 AWG / 20A kretsar, helst tre, och sprida lasterna ut bland dem. Dra sedan av 15A / 14AWG kretsen, eller ägna den åt en enda sak som kylskåp.
Två sätt att GFCI
Du kan installera en GFCI-brytare inuti panelen. Det kommer att skydda allt på den kretsen. Du måste använda en 15A-brytare eftersom det finns någon 14 AWG-kabel i kretsen.
Eller så kan du installera en GFCI-behållare där på strömbrytaren. Du kan bestämma vilka ytterligare belastningar du vill GFCI-skydda genom att fästa dem på LOAD-sidan av GFCI. Om du sätter "hot" på GFCI LOAD-terminalen måste du också sätta sin kompanjon "neutral" också. Du kan sluta med 2 trådnötter med 2 grupper av neutraler: det oskyddade och det skyddade. Om en het går igenom GFCI och en neutral inte (eller vice versa), kommer GFCI att resa.