Hembyggd 1975, South Florida.

Anslutning till min kökshandfat är en kombinationsbrytare som styr en icke-GFCI-behållare under diskbänken för skräpavfall. Bredvid den (samma låda) är en annan icke-GFCI-behållare. Ansluten till den här behållaren (skarvad ihop, inte i följd) är 3 ytterligare behållare för mikrovågsugn, diskmaskin & kaffebryggare. De inkommande ledningarna är en 14/2 på en brytare och en enda 14 (röd) på en annan brytare. Det brukade vara ett fan i nästa rum omvandlas till ett enkelt ljus. Jag tror att den röda ledningen är den sekundära heta som en gång användes för fläkten. Den utgående ledningen till avloppsutloppet är en 14/2.

Självfallet föredrar jag att ha GFCI bredvid min handfat. De 3 uttag som kommer av en är tydligen inte den bästa inställningen, men jag måste jobba med vad jag har. : / Jag har lyckats byta utlopp och alla 4 uttag testar / rinner på rätt sätt.

Men det gör mig stumped och försöker installera en enda polskontakt för deponeringsbehållaren under diskbänken. Jag har bara en röd linje i och ingen neutral.

Är det möjligt? Om inte, behöver jag skarva en neutral till neutralen från ljuset i nästa rum & kör det över?

Tack för din hjälp!

    
uppsättning IslandLife305 02.02.2017 07:02

1 svar

2

Kan inte ha en ledig tråd

"14/2" betyder en svart, vit och sladdad tråd insvept i en mantel. "14/3" är densamma, med undantag för att den också har en röd tråd inuti manteln .

Om den röda tråden är utanför skeden, lossa eller kläms fast, då kan den inte användas . Alls. Det här är en helt felaktig ledningsteknik. Lossa den med en trådmutter och tejp och tryck in den i baksidan av lådan. Vid servicepanelens slut klickar du bara på det - det är värdelöst. Den som installerade det gjorde mycket dåligt arbete, och allt annat arbete i huset bör ses över mot Koden.

Jag vet vad han var försöker göra, men du kan inte göra det - så ingen anledning att komma in i gory detaljerna.

Pigtails är bra

Det är bra om kretsarna är grisad med trådmuttrar och korta trådlängder till behållaren. Det är en helt acceptabel ledningsmetod.

En lösning: sätt det på en enda krets

Det enklaste är att helt enkelt leda allt på en enda krets. Det är inte bra, det skulle säkert inte uppfylla standarder för nybyggnad eller ombyggnad, men det är bättre än vad han hade.

När det är möjligt borde du dra åtminstone ytterligare två 12 AWG / 20A kretsar, helst tre, och sprida lasterna ut bland dem. Dra sedan av 15A / 14AWG kretsen, eller ägna den åt en enda sak som kylskåp.

Två sätt att GFCI

Du kan installera en GFCI-brytare inuti panelen. Det kommer att skydda allt på den kretsen. Du måste använda en 15A-brytare eftersom det finns någon 14 AWG-kabel i kretsen.

Eller så kan du installera en GFCI-behållare där på strömbrytaren. Du kan bestämma vilka ytterligare belastningar du vill GFCI-skydda genom att fästa dem på LOAD-sidan av GFCI. Om du sätter "hot" på GFCI LOAD-terminalen måste du också sätta sin kompanjon "neutral" också. Du kan sluta med 2 trådnötter med 2 grupper av neutraler: det oskyddade och det skyddade. Om en het går igenom GFCI och en neutral inte (eller vice versa), kommer GFCI att resa.

    