How förbinder jag en ny Lutron sensing switch?

1

Jag byter en ljusbrytare till rörelsessensorns brytare. Jag har 2 svarta ledningar som kommer från strömkällan (endast 1 är het) och 1 svart tråd kommer att tändas. De vita (neutrals) är bundna ihop omkopplaren. Jag vet att de ska lämnas ensamma.

Hur knyter jag in dessa till en Lutron sensing switch?
Omkopplaren har 2 svarta ledningar, 1 grön (marken) Jag förstår dessa 1 blå märkt som resenär. 1 extra tråd som är ensam och verkar vara en kontakt om det behövs.

Tillåt mig att märka de svarta ledningarna i kryssrutan. A. är svart VARM B. är svart (inte het) också kommer in i lådan från botten åtskild från het. C. är svart att lysa.

    
uppsättning Big Luke 03.05.2016 17:43

2 svar

1

Jag tror att jag har installerat omkopplaren du pratar om tidigare.

  • Blå tråd (resenär) är för 3-vägs applikationer, stäng bara av den
  • Grön tråd (jord) binder in i din Romex utsatta koppartråd eller i lådan om du har en BX-kabel
  • Svarta ledningar: Eftersom du använder växelströms strömbrytare bryr det sig inte om vilken sida av kretsen som är riktigt "het". Du behöver bara knyta in en av dem till en varm tråd (A) och den andra till ljuset (C).
svaret ges 23.02.2018 13:56
0

Här är en kort video från lutron som visar hur man installerar. Jag tycker att det är detsamma som vad du har.

    
svaret ges 03.05.2016 18:22